Pagina 1 di 3
Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 11:36
da Duracell
Salve, che tipo di cavo bisogna usare per collegare un tornio alla presa CEE?
Intendo il cavo di alimentazione che da una estremità si andrà a collegare alla morsettiera del tornio e nell'altra si collegherà una spina 3P+N+T 32, può andar bene un FG7OR o un FROR?
Grazie
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 12:31
da maxxy
Il FROR lo scarterei, al limite FG7OR o meglio ancora un cavo resistente agli oli perché nell'emulsione del lubro-refrigerante è contenuto olio minerale/sintetico abbastanza aggressivo e gli allagamenti sono abbastanza frequenti. Ovviamente tutto questo se il cavo tocca terra altrimenti un FG7OR va più che bene.
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 12:32
da rosino
Non vedo controindicazioni; basta che il tratto di cavo sia posizionato in zona ove non vi è rischio di danneggiamento meccanico.
Se poi qualcuno dimentica la chiave sul tornio e questa schizza giusto addosso al cavo o alla presa non è colpa tua

.
Opps leggo ora la risposta di
maxxy; ascolta lui che ne sa più di me.
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 12:55
da attilio
Ho una amnesia temporanea

... ma per quale motivo il FROR 450/750 V non va bene all'impiego?
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 13:00
da Duracell
Grazie delle risposte, forse il Fror perché è meno resistente dal punto di vista meccanico del FG7, anche se è più flessibile e quindi meglio si presterebbe all'uso di cui all'oggetto.
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 13:02
da rosino
Attilio ha scritto:Ho una amnesia temporanea

... ma per quale motivo il FROR 450/750 V non va bene all'impiego?
perché maxxy ha più punti di me heheh
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 13:13
da ferri
Personalmente farei utilizzare FG7(O)R entro tubazione TAZ e/o guaina armata, per le parti calpestabili e/o soggette a urti (che in una torneria alla fine sono tante..). Non tanto per il grado IP (il tubo rigido anche senza gli accessori quali curve e raccordi), ma come già detto:
- olio/emulsione
- refrigerante
- trucioli di tornio,
a mio avviso sono già suff. aggressivi sulla guaina di un cavo, sotto le scarpe poi.. quindi accortezza nei passaggi a pavimento.
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 13:26
da Duracell
Allora direi vado di FG7OR
Grazie

Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 14:42
da Danielex
non sarebbe più indicato il cavo H07RN-F?
Re: Cavo per macchina utensile

Inviato:
17 gen 2014, 17:18
da MassimoB
Sinceramente per star tranquillo adotterei anche io la soluzione di
Danielex