Trasmissione di 30 kW a 690 V
In una fornitura ENEL 3F+N (sist. TT) debbo trasportare la potenza di 30 kW dal punto di consegna ENEL ad un fabbricato che si trova a circa 900 m di distanza. Dai conti fatti, se uso la tensione di 400 V mi occorre almeno un cavo FG7OR-4 da 70 mmq per contenere la c.d.t. entro il 4%.
Avrei pensato di effettuare la trasmissione a 690 V, con un trasformatore elevatore 400/690 subito a valle del contatore ed un trasformatore abbassatore 690/400 all’arrivo. Così, rimanendo sempre nel campo della BT, posso trasmettere i 30 kW con un cavo da 35 mmq ed una c.d.t. inferiore al 4%.
Per quanto riguarda i collegamenti dei trasformatori e la gestione dei centri stella, il trasformatore elevatore sarà Dyn con l’avvolgimento a stella lato rete. I tre conduttori di fase provenienti dal contatore li collegherei ai morsetti del triangolo ed il neutro al centro stella del trasformatore. Dai morsetti del triangolo a 690 V deriverei un cavo 3x35 di 900 m. Il trasformatore abbassatore all’arrivo sarà sempre un Dyn con l’avvolgimento a triangolo lato 690 Ve l’avvolgimento a stella lato carico. Il centro stella lo metterei a terra e distribuirei il N, in modo da avere un sistema TN-S. Così, oltre a risparmiare sulla sezione di fase (35 mmq invece di 70) risparmio anche sul numero dei conduttori (solo le tre fasi senza il N lungo i 900 m).
Un verificatore (si tratta di un cantiere la cui fornitura diventerà poi definitiva) ha espresso perplessità sulla realizzazione, ma secondo me sono del tutto immotivate.
Che ne pensate?
Avrei pensato di effettuare la trasmissione a 690 V, con un trasformatore elevatore 400/690 subito a valle del contatore ed un trasformatore abbassatore 690/400 all’arrivo. Così, rimanendo sempre nel campo della BT, posso trasmettere i 30 kW con un cavo da 35 mmq ed una c.d.t. inferiore al 4%.
Per quanto riguarda i collegamenti dei trasformatori e la gestione dei centri stella, il trasformatore elevatore sarà Dyn con l’avvolgimento a stella lato rete. I tre conduttori di fase provenienti dal contatore li collegherei ai morsetti del triangolo ed il neutro al centro stella del trasformatore. Dai morsetti del triangolo a 690 V deriverei un cavo 3x35 di 900 m. Il trasformatore abbassatore all’arrivo sarà sempre un Dyn con l’avvolgimento a triangolo lato 690 Ve l’avvolgimento a stella lato carico. Il centro stella lo metterei a terra e distribuirei il N, in modo da avere un sistema TN-S. Così, oltre a risparmiare sulla sezione di fase (35 mmq invece di 70) risparmio anche sul numero dei conduttori (solo le tre fasi senza il N lungo i 900 m).
Un verificatore (si tratta di un cantiere la cui fornitura diventerà poi definitiva) ha espresso perplessità sulla realizzazione, ma secondo me sono del tutto immotivate.
Che ne pensate?