CEI 0-21
Buona sera sono nuovamente a chiedervi consiglio.
vista l'intenzione da parte del cliente di locare il proprio appartamento volendo accertarsi della qualità dell''impianto, dato che esso da tempo non "riceve attenzioni" e la DICO è ormai vecchia(più di 10 anni), ha richiesto una verifica sullo stesso. Dopo aver eseguito i controlli di routine i quali sono tutti andati a buon fine ci siamo recati nella zona vano contatori e qui ho dovuto evidenziare la completa carenza di dispositivo di protezione a valle del PdC( cosa peraltro comune a tutti gli altri condomini). L'interruttore del distributore è un sezionatore pertanto credo sia opportuno installare un interruttore a protezione del montante fino all'appartamento.
Il cliente non obietta nulla anzi chiede l'installazione di un interruttore diff.le + magnetotermico. A parer mio è più che sufficiente un magnetotermico visto che la linea montante( cavo unipolare-cordina N07V-K sez.6mmq) passa in dei corrugati e non presenta nel suo percorso masse che possano arrecare disturbi, per di più l'eventuale diff.le dovrebbe essere di tipo selettivo e quindi più oneroso dei soliti.
Ritengo che il diff.le sarebbe stato più opportuno nel caso di, vano contatori esterno all'immobile, con montanti( in questo caso cavo di adeguate caratteristiche) posati in pozzetti.
Quesito: cosa fare? per quel che concerne le prove sono tenuto ad evidenziarle nella DICO originale oppure posso rassicurare il cliente che sia tutto OK. La mia Dico sarebbe solamente riconducibile al solo intervento nella zona contatori per l'adeguamento? L'amministratore per l'adeguamento del "vano contatori", dovrebbe provvedere ad informare i vari condomini?
Grazie e cordiali saluti.
vista l'intenzione da parte del cliente di locare il proprio appartamento volendo accertarsi della qualità dell''impianto, dato che esso da tempo non "riceve attenzioni" e la DICO è ormai vecchia(più di 10 anni), ha richiesto una verifica sullo stesso. Dopo aver eseguito i controlli di routine i quali sono tutti andati a buon fine ci siamo recati nella zona vano contatori e qui ho dovuto evidenziare la completa carenza di dispositivo di protezione a valle del PdC( cosa peraltro comune a tutti gli altri condomini). L'interruttore del distributore è un sezionatore pertanto credo sia opportuno installare un interruttore a protezione del montante fino all'appartamento.
Il cliente non obietta nulla anzi chiede l'installazione di un interruttore diff.le + magnetotermico. A parer mio è più che sufficiente un magnetotermico visto che la linea montante( cavo unipolare-cordina N07V-K sez.6mmq) passa in dei corrugati e non presenta nel suo percorso masse che possano arrecare disturbi, per di più l'eventuale diff.le dovrebbe essere di tipo selettivo e quindi più oneroso dei soliti.
Ritengo che il diff.le sarebbe stato più opportuno nel caso di, vano contatori esterno all'immobile, con montanti( in questo caso cavo di adeguate caratteristiche) posati in pozzetti.
Quesito: cosa fare? per quel che concerne le prove sono tenuto ad evidenziarle nella DICO originale oppure posso rassicurare il cliente che sia tutto OK. La mia Dico sarebbe solamente riconducibile al solo intervento nella zona contatori per l'adeguamento? L'amministratore per l'adeguamento del "vano contatori", dovrebbe provvedere ad informare i vari condomini?
Grazie e cordiali saluti.