Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:12
da angelosammarco
Salve a tutti sto realizzando un impianto elettrico in un panificio con le seguenti caratteristiche :
tensione - 380 v
potenza max totale 70 kW
distanza tra il quadro e il contatore enel 100mt
cavo da utilizzare butilico interrato
che sezione deve avere il cavo per tale potenza ?
e che interruttore devo installare dentro la nicchia del contatore ?

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:16
da Candy
Il progettista non lo ha dimensionato? Prima di tutto devi chiamare in causa lui, affinché lo dimensioni anche in funzione delle condizioni di posa.

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:20
da angelosammarco
certo lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono piu che sufficienti il carrico a pieno regime di tutto il locale e 70kw questi assorbimenti sono specificati nelle targhette delle macchine

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:22
da angelosammarco
Anche se il progettista sarei io rispondi utilizzando anche la testa, quando scrivi qualcosa con persone che non conosci

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:27
da angelosammarco
SEI UN MISCHINO MI FAI PENA

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 22:49
da Pierluigi2002
A spanne 70mm con Ib= 112A con CDt= <2

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 23:08
da rosino
Quando le dorsali iniziano a diventare importanti come lunghezza il problema non è la portata del cavo ma la caduta di tensione.
Quella che a te sembra una sezione esagerata per me potrebbe anche essere piccola.
Tutto dipende da quanta c.d.t. voglio nella dorsale.

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 23:40
da attilio
angelosammarco ha scritto:lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono piu che sufficienti

Io sostengo che 43,47 mm² sia la sezione corretta! Ipotizzando un cos fi di 0,87739 il giusto compromesso tra costo del cavo, portata in corrente e caduta di tensione. Forse solo ti sara` chiesto un extra costo per la trefolatura su misura del cavo in questione.

Abbi pazienza, ma senza dare indicazioni come ad esempio la presenza di un quadro di rifasamento a monte dell'impianto utente, o quanto meno del cos fi stimato/ipotizzato, siamo tutti abilitati a sparala grossa, non credi?
Inoltre, con 35 mm² e cos fi rifasato a 0,9 hai comunque poco margine per eventuali futuri allacci, circa 12 A per arrivare alla portata massima del cavo, direi che il progettista si e` ben cautelato a suggerirti il 50 mm².
Andare oltre, sarebbe stato un eccesso senza ritorno, ma mancando la sezione commerciale che ti avevo suggerito :mrgreen: direi che il progettista ha fatto bene i suoi conti.

Poi... fai tu.

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 9:51
da angelosammarco
Allora in poche parole n.3 corde da 50 mmq e n.1 corda da 25 mmq ( neutro ) questa e la linea giusta ?

Re: Sezione cavi

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 10:15
da ferri
Dopo le risposte precedenti, penso che concordare la cosa con il tecnico progettista non sarebbe male, dato che da installatore nella DDC dichiari "rispettato il progetto".
Non sapendo tutto quanto fa parte dell'impianto tutto quello che viene scritto sul forum potrebbe valere poco assai. Se il tuo tecnico ha parlato con il cliente, e fra due anni aumenta la fornitura del 50% magari pretende il neutro con sezione pari fase, in futuro farà infilare solo 3 corde di fase.
E se il carico presenta armoniche in misura del 70% e dal mio PC non riesco a prevedere (sono bastarde, ste armoniche)
E se..
E se..
Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..

ps. ultima affermazione è "ambivalente"

cordialità