Pagina 1 di 3

Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:30
da aniello
Salve ho la seguente domanda da porre: è obbilgatorio/consigliabile installare SPD, per singola abitazione con 3 kW?in quale posizione metterlo e che tipo?grazie

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 18:09
da vince89
E' sicuramente consigliabile ma non obbligatorio.
L'SPD di solito lo si installa nel centralino (generalmente è di tipo 2) e bisogna rispettare delle distanze minime di collegamento prescritte dal costruttore, se non si rispettano si perde l'efficacia della protezione. La distanza dell'spd dai dispositivi da proteggere deve comunque essere limitata, un valore massimo tipico è 10 metri.

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 18:43
da rosino
Oltre la distanza di protezione la tensione residua tende a crescere e potresti comunque fare danni pur avendo un spd installato nel quadro. Vallo a spiegare tu al committente. Se ti capita quello giusto i danni li fa pagare a te.
A meno che tu non debba proteggere un mini appartamento io li sconsiglio.

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 19:24
da vince89
Certo...può addirittura raddoppiare Ures...per via del fenomeno delle onde riflesse...

Rosino non ho capito però perché sconsigliarli se la protezione viene realizzata accuratamente...predisponendo, ove necessario, anche SPD di tipo 3 per esempio...

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 22:00
da rosino
Non sconsiglio assolutamente l'installazione.
Il problema è che solitamente si vedono in giro spd di classe II installati nei centralini di appartamento e basta.
Quello che mi infastidisce è il fatto che vengono spacciati come la soluzione a tutti i problemi di sovratensioni...

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 22:12
da ivano
diciamo che un spd classe 2 nel centralino abbassa notevolmente i danni.
il problema delle onde riflesse non dovrebbe presentarsi in impianti di modesta estensione , nel caso siano
edifici estesi installarne piu' di uno.
( il fenomeno e' molto pericoloso negli impianti in media tensione , dove se non opportunamente installati creano guai anche grossi)
sarebbe opportuno installare anche i classe 3 nei punti di alimentazione degli apparecchi delicati ( caldaia , televisore , computer.
effettivamente dare l'illusione che un classe 2 protegge tutto comporta che l'uente si sente tranquillo e pensa non sia piu' il caso di disalimentare detti apparecchi durante i temporali.
dopodiche' per l'installatore inizierebbero le rogne .
conviene installarli ma dire al cliente le cose come stanno

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 22:56
da 6367
Oltre la distanza di protezione la tensione residua tende a crescere e potresti comunque fare danni pur avendo un spd installato nel quadro. Vallo a spiegare tu al committente. Se ti capita quello giusto i danni li fa pagare a te.


Vai a spiegargli che non l'hai installato perché non sei capace.
Esiste un intero capitolo della CEI 64-8 dedicato alla corretta installazione degli SPD oltre che la documentazione del costruttore.
Assurdo che gli elettricisti "abilitati" sia del tutto impreparati sull'argomento.

Certo...può addirittura raddoppiare Ures...per via del fenomeno delle onde riflesse...


Raddoppia cosa? se non ci fosse l'SPD cosa succederebbe invece ?

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 26 gen 2014, 2:30
da vince89
Puó raddoppiare la tensione residua che si stabilisce ai capi dell'spd durante una sovratensione se la distanza tra lo stesso e l'apparecchio è significativa....se le spd non ci fosse quella sovratensione non puó che presentarsi ai capi dell' apparecchiatura con conseguenze peggiori...

Capisco ora comunque il discorso iniziale di rosino e di ivano...e in buona parte concordo...

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 26 gen 2014, 13:15
da rosino
E fortunatamente che c'è una sezione dedicata visto come vengono installati nella media (per quello che ho visto io).
Ribadisco il mio concetto che un spd da solo nel quadro serve a poco e aggiungo al fine di evitare contestazioni con il committente che il suo funzionamento va ben spiegato e magari indicato nella sezione di uso e manutenzione della dichiarazione di conformità.

Re: Installazione SPD

MessaggioInviato: 26 gen 2014, 22:02
da 6367
Ribadisco il mio concetto che un spd da solo nel quadro serve a poco e aggiungo al fine di evitare contestazioni con il committente che il suo funzionamento


Devi installare l'SPD correttamente. Punto. Se basta un SPD nel quadro bene, se no fai tutto quello che è necessario. Del resto come per tutto l'impianto.

Tu spieghi che un differenziale puro da solo non è sufficiente?
Spieghi che in caso di contatto bipolare il differenziale non funziona?