Pagina 1 di 1

Sezione minima cavi AT

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 16:40
da Carletto
Salve a tutti,
scrivo per avere informazioni in merito alle sezioni degli elettrodotti AT.

Ci sono delle sezioni minime per l'utilizzo di cavi unipolari da interrare?
e sull'utilizzo dell'alluminio?
Ho avuto modo di notare che le sezioni tipiche utilizzate sono di 1000 e 1600 mm2 sia per il livello di tensione di 150 kV che per 220 kV. Non ho trovato nulla sulle sezioni minime.
Sapreste aiutarmi?

Grazie !
Carlo.

Re: Sezione minima cavi AT

MessaggioInviato: 28 gen 2014, 19:13
da pegasus
Qualche anno fa mi son interessato di uno studio di fattibilità per una linea in cavo AT.
Le sezioni tipiche sono quelle ma sono determinare sostanzialmente da due fattor:
1. resistenza meccanica;
2. tenuta al cortocircuito.

I costruttori di questi cavi (non più di 4-5 al mondo) li fanno su misura e quindi non ci sono problemi sulle sezioni.

Non farti grossi problemi sulle sezioni minime.

Re: Sezione minima cavi AT

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 11:49
da fpalone
Salve Foto UtenteCarletto,
purtroppo oltre ai limiti termici e meccanici, sui cavi di AT per le piccole sezioni diventano dominanti i vincoli elettrici (massimo valore del campo elettrico sull'isolante).
Per cavi a 150 kV la sezione più piccola normalmente prodotta è 400 mm2.
Lo scegliere sezioni al di fuori delle taglie già disponibili è per me fuori discussione, a meno che tu non debba comprarne qualche centinaia di km, per coprire i costi di una nuova fase di test e certificazione di prodotto.

Re: Sezione minima cavi AT

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 10:58
da Carletto
Le vostre risposte confermano quanto ho avuto modo di riscontrare in questi giorni.
Grazie per il prezioso supporto :ok:
Carlo.