Bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 18:38
da elettrosiculo
Secondo voi un locale bagno eseguito idraulicamente con tubi in multistrato deve avere il collegamento equipotenziale secondario?

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 18:45
da attilio
Dopo averci sbattuto diverse volte la testa (la maggiorparte fa il collegamento perche` l'acqua e` conduttore!) ho concluso che se i raccordi terminali sono elettricamente isolati dall'anima del tubo, non e` necessario il collegamento EQS.


[1] Ultimamente in situazione analoga, ho chiesto all'impiantista idraulico copia della scheda tecnica dei raccordi utilizzati per allegarla al resto della documentazione da rilasciare.


[1] E` una baggianata lo so!

Saluti

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 18:56
da elettro
Secondo il mio parere lo sono..."isolati"

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 19:01
da attilio
Non tutta la raccorderia multistrato garantisce l'isolamento elettrico tra l'anima in alluminio e la parte metallica del raccordo e nulla c'entra l' O-Ring di tenuta.
E` una caratteristica dichiarata dal costruttore. Che poi questa sia la condizione/costruzione predominante tra i vari fabbricanti e` un altro paio di maniche.

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 19:45
da Mike
elettrosiculo ha scritto:Secondo voi un locale bagno eseguito idraulicamente con tubi in multistrato deve avere il collegamento equipotenziale secondario?


No. L'acqua non c'entra, è un pessimo conduttore, il problema è solo la tubazione metallica.

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 20:31
da elettrosiculo
Mike ha scritto:L'acqua non c'entra, è un pessimo conduttore, il problema è solo la tubazione metallica.

di metallico c' è solo il collettore quindi nemmeno quello va messo a terra

Re: Bagno in multistrato

MessaggioInviato: 27 gen 2014, 21:31
da attilio
elettrosiculo ha scritto:di metallico c' è solo il collettore quindi nemmeno quello va messo a terra

No, nemmeno lui.

Re: bagno in multistrato

MessaggioInviato: 30 set 2015, 17:36
da Franco012
Mike ha scritto:
elettrosiculo ha scritto:Secondo voi un locale bagno eseguito idraulicamente con tubi in multistrato deve avere il collegamento equipotenziale secondario?


No. L'acqua non c'entra, è un pessimo conduttore, il problema è solo la tubazione metallica.

Ho riesumato questo post di gennaio 2014 perché ho ancora qualche dubbio.
Leggo su Internet che, mentre l'acqua potabile è un isolante, l'acqua dell'acquedotto, per il fatto che contiene sali minerali, potrebbe essere un buon conduttore elettrico (resistività compresa tra 20 e 2000 Ohm x metro).
Se questo è vero, avrebbe senso effettuare un collegamento equipotenziale tra il collettore (in metallo) delle tubazioni multistrato e l'impianto di messa a terra, collegando in tal modo a terra la rubinetteria in metallo che viene normalmente a contatto con l'utente?
Oppure il collegamento sarebbe pseudo-equipotenziale e all'atto pratico non avrebbe effetti apprezzabili?
Grazie per il chiarimento che mi vorrete fornire.

Re: Bagno in multistrato

MessaggioInviato: 30 set 2015, 17:44
da attilio
Franco012 ha scritto:Leggo su Internet che, mentre l'acqua potabile è un isolante

No be' cattivo conduttore e isolante non sono esattamente la stessa cosa, comunque sì, ho capito cosa volessi intendere.
La discussione che hai ripreso tuttavia, e le risposte che hai letto, tenevano perfettamente in considerazione che l'acqua in questione contenesse molte sostanze ioniche disciolte. Almeno io, non pensavo ad una fornitura idrica di tipo "oligominerale" :mrgreen:

In pratica tra il collettore metallico e la rubinetteria, hai il sistema multistrato (tubo + raccordi) che fa da dielettrico.
Puoi fare tu stesso la verifica misurando la resistenza tra quei due punti, o facendo una prova di continuità.

Saluti

Re: Bagno in multistrato

MessaggioInviato: 30 set 2015, 17:47
da gabrisav
L'anno scorso, per lo stesso dubbio ho mandato una mail a TNE.
Mi hanno risposto che se la rubinetteria non andava in contatto con l'anima in alluminio del tubo non serviva EQS.
Ho verificato col tester la raccorderia che usa un mio amico idraulico, e non esiste continità elettrica tra anima e i raccordi in ottone