Pagina 1 di 1
Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:05
da pegasus
Ciao a tutti,
ho un piccolo quesito: dopo aver "sistemato" un impianto ho inviato la dichiarazione all'ENEL.
Ora ENEL mi dice che non bene per i motivi di cui allego la lettera. Inoltre mi forniscono un allegato C che è differente da quello che c'è sul sito dell'autorità.
Inoltre vi risulta che siano obbligatorie le prove con la cassetta prova relé?Vi allego quanto ricevuto da ENEL dove ho cancellato riferimenti precisi per ovvi motivi...
Grazie a tutti.

Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:11
da Giovepluvio
pegasus ha scritto: dopo aver "sistemato" un impianto
Forse è meglio se fornisci qualche informazione in più. "Sistemato" cosa significa?
Inoltre mi forniscono un allegato C che è differente da quello che c'è sul sito dell'autorità.
Ad occhio mi pare il modello standard. Non ci vedo nulla di strano. Tu cosa avevi usato?
Inoltre vi risulta che siano obbligatorie le prove con la cassetta prova relè?
Dipende.
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:19
da pegasus
Sistemato significa: installato TA, TO e relè conforme a CEI 0-16 con relativo UPS per l'alimentazione aux del relè.
Come modello C ho usato questo
da cosa dipendono le prove?
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:19
da rosino
Il modello aggiornato della dichiarazione di adeguatezza, ovvero allegato C alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, così come aggiornato dalla Delibera 05 aprile 2012 136/2012/R/eel
lo trovi qui
http://www.autorita.energia.it/allegati ... llcnew.pdfo qui se hai voglia di leggere qualcosa in più:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/033-08arg.htm
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:22
da pegasus
Anch'io ho visto questo l'allegato C sul sito dell'AEEG ma è differente da quello che mi ha mandato ENEL....

Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
28 gen 2014, 19:23
da rosino
Non penso possano contestare l'ultimo modello.
Di fatto in quello che ti hanno inviato loro c'è anche l'opzione che manca....
Infatti se hai installato DG ed SPG nuovi aggiungi riga e casella sotto al paragrafo "Requisiti e prove di cui alle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza" ed indichi "SOSTITUZIONE DI DG E SPG EX NOVO CONFORMI CEI 0-16" (in merito a questo c'è anche un articolo su TNE).
Per le tarature basta che ti registri (tu oppure il cliente) al portale Enel e in pochi secondi hai le tarature aggiornate.
Nell'ultima dichiarazione di adeguatezza inviata ho allegato copia della stampa.
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
29 gen 2014, 9:19
da MASSIMO-G
il modulo DIda che ti ha inviato Enel non l'ho mai visto, utilizza quello ultimo che ti hanno segnalato con il link sul sito AEEG che di solito va benissimo. Nel tuo caso mi pare di capire che hai sostituito TA/TO e protezione ma non il DG, quindi devi barrare le tre caselle A.1/A.2/A.3 , le prove in questo caso si riferiscono al tempo di sgancio dell'interruttore con soglie 1.2 volte le tarature indicate nella lettera enel (la lettera va richiesta al proprio dipartimento enel) con iniezione della corrente per 100ms, tale prova in pratica è significativa solo per la rilevazione dei tempi di sgancio dell'interruttore (di solito acquisita tramite un contatto ausiliario). A questo punto probabilmente devi inviare nuova DIDA con allegato report di prova (che solitamente non si allega)
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
22 mag 2019, 23:53
da Boa81
Buonasera a tutti,
ma la dichiarazione deve esser redatta dal cliente o da chi ha installato l'impianto?
Re: Dichiarazione di adeguatezza

Inviato:
23 mag 2019, 8:02
da MASSIMO-G
le tre figure che possono emettere una dichiarazione di adeguatezza sono:
-Responsabile tecnico ditta istallatrice
-Progettista, ovvero professionista iscritto a ordine o albo (ingegnere o perito)
-Responsabile ufficio tecnico interno all'impresa non installatrice, ovvero il cliente, qualora ne abbia i requisiti (meglio evitare....di solito non hanno la minima idea di quello di cui si tratta, già spesso è difficile per le prime due figuriamoci per la terza)