Gruppo elettrogeno e batterie

Inviato:
28 gen 2014, 21:00
da AcmeMan
In un abitazione mi è stato richiesto di installare un gruppo elettrogeno ed ho qualche ,dubbio sullasua configurazione. In particolare gli interruttori di scambio verranno installati nel quadro principale della casa ed il gruppo elettrogeno sarà posizionatoad una distanza. Per il relè di controllo pensavo ad un RAGM20 della Lovato posizionato nel quadro elettrico priuncipale dell'abitazione ed alimentato da un UPS. Ora il problema è il gruppo elettrogeno che comunque ha le sue batterie elettriche che potrebbero scaricarsi dopo un anno di inattività. Dovrei pensare ad una linea secondaria che va al gruppo elettrogeno e che alimenta un carica batterie?
Re: Gruppo elettrogeno e batterie

Inviato:
28 gen 2014, 21:47
da Candy
Dovreste, tra tutti, pensare ad un G.E., (ammesso che sia realmente utile), che abbia una funzione di autoaccensione settimanale, e, comunque, ad un protocollo di verifica mensile e manutenzione periodica, perché:
- si può scaricare la batteria;
- si svuota il serbatoio;
- c'è da controllare il liquido refrigerante;
- c'è da controllare il livello degli altri liquidi, (olio);
- c'è da controllare il contaore e pianificare la manutenzione prevista.
Insomma, non è una macchina da lasciare sola per una anno. Ma anche molto meno. Altrimenti sarà come non avere ne la macchina, ne i soldi investiti.
Re: Gruppo elettrogeno e batterie

Inviato:
29 gen 2014, 1:16
da AcmeMan
Mi consigliare qualche marca di gruppo elettrogeno?