Pagina 1 di 3

Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 29 gen 2014, 14:37
da carlone
Egrr. Sigg., ai sensi della delibera 243/13 tra il 2014 e 2015 bisogna adeguare all'allegato A70 tutti gli impianti di produzione tra i 6 e 50 kW, bisogna adeguare le regolazioni della protezione di interfaccia.
Premesso che non ho ancora letto attentamente la delibera, sperando in una risposta rapida da parte vostra, chiedo: ma per gli impianti maggiori di 6 kW e minori di 20 kW, in cui la protezione di interfaccia esterna non era obbligatoria, ora per adeguare bisogna necessariamente installarcela o basta modificare le soglie della protezione interna al/agli inverter?

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 29 gen 2014, 18:59
da Mike
Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 29 gen 2014, 20:41
da carlone
:ok: grazie Mike.

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 22:24
da Giovepluvio
Mike ha scritto:Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.


Corretta la prima parte. Per quanto riguarda la seconda, oltre a quanto detto da Foto UtenteMike, è necessario aggiornare il regolamento di esercizio (Enel ha predisposto una sezione apposita nel portale produttori) e fornire dichiarazione di tecnico abilitato che "garantisce" che la ritaratura è stata eseguita.

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 11 feb 2014, 12:16
da carlone
Perdonatemi se ritorno sull'argomento, volevo sottoporre al vostro giudizio i seguenti dubbi che ho in merito:

1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?

ringrazio per i vostri interventi.

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 11 feb 2014, 12:26
da Giovepluvio
carlone ha scritto:1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.


01/07/2012

2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?


No. Il problema non è solo quello delle soglie del relè di protezione.

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 11 feb 2014, 13:06
da carlone
Grazie anzitutto Giovepluvio, quindi avendo degli inverter non adeguabili, l'unico modo per mettere tutto in regola è la sostituzione delle macchine... giusto?

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 11 feb 2014, 13:10
da Giovepluvio
A meno che lo SPI interno sia completamente escludibile direi di sì.

Perché non sono adeguabili? Produttore fallito?

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 11 feb 2014, 13:40
da carlone
No GIove, mi preoccupavo per un eventuale caso che potrebbe capitare, grazie :ok:

Re: Adeguamento A70 impianti in BT

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 14:39
da carlone
Chiedo un'altra conferma da parte vostra, per gli impianti che hanno la protezione di interfaccia esterna, bisogna fare anche la taratura con cassetta prova relè oppure la si può risparmiare? Grazie.