Pagina 1 di 4

Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 19:47
da angelosammarco
Salve ragazzi oggi sono andato da un cliente il quale mi duce che durante la notte l'interruttore magnetotermico differenziale bticino di casa sua scatta , ed e costretto ad alzarsi ,lo riarma per poi presentarsi di nuovo il problema durante la notte , vive in un contesto condominiale il quale non e l'unico ad avere questo problema controllando i contatori degli immobili noto il fatto che le fasi dell''enel sono differenti cioe alcuni con fase R altri S altri T che puo essere secondo voi ?

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 19:49
da angelosammarco
l'impianto e nuovo con n.6 utenze cosi composte : caldaia , luce , prese , cucina , condizionatori , lavastoviglie

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 19:52
da attilio
Se e` un problema comune anche ad altri condomini dello stabile (anche su fasi diverse) e` probabile che la causa risieda in qualche disturbo transitorio sulla linea del distributore.

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 19:57
da angelosammarco
Ho proposto al cliente di cambiare tutti i magnetotermici con differenziali e installando un generale quadro solo magnetotermico per capire cosa fa intervenire questo benedetto differenziale penso che sia la soluzione migliore dato che avendo un solo differenziale che scatta solo la notte ...... altra soluzione ? vado a dormire dal cliente io ? ahahahahah

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 19:59
da Pierluigi2002
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

il quale non e l'unico ad avere questo problema controllando i contatori degli immobili noto il fatto che le fasi dell''enel sono differenti cioe alcuni con fase R altri S altri T


=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 21:30
da soltec
angelosammarco ha scritto:Ho proposto al cliente di cambiare tutti i magnetotermici con differenziali e installando un generale quadro solo magnetotermico per capire cosa fa intervenire questo benedetto differenziale

:lol:
Per fortuna ha solo sei linee. ..non sempre è buona cosa avere l'impianto suddiviso in tanti circuiti....

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 21:44
da angelosammarco
soltec ha scritto: :lol:
Per fortuna ha solo sei linee. ..non sempre è buona cosa avere l'impianto suddiviso in tanti circuiti....





in che senso ???

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 22:32
da soltec
angelosammarco ha scritto:in che senso ???

Tentavo di fare una battuta. ....
Nel senso che se il tuo cliente avesse avuto 12 circuiti gli avresti messo 12 differenziali?

Scuramente io ne metterei almeno un altro, dividendo gli automatici tre su uno e tre su un altro.
Poi vedrei cosa succede e mi comporterei di conseguenza. A volte può eesere anche una somma di dispersioni.
Certo che se il problema è comune una spiegazione potrebbe essere quella data da Foto Utenteattilio.
Non hai lo strumento per provare i differenziali o per misurare dispersioni?
Comunque di problemi simili si é già discusso se cerchi sul forum trovi tante info interessanti. Sto con lo smartphone e mi e difficile cercarli.

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 22:53
da eliop
Se da come appare ci si trova di fronte a scatti intempestivi dovuti a disturbi transitori sulla linea,è da valutare l'uso di differenziali resistenti a tali disturbi.

Re: Differenziale che scatta

MessaggioInviato: 30 gen 2014, 23:04
da 6367