Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 31 gen 2014, 10:06
da perindsako
Devo sistemare un impianto con DI.CO. del '92 e progetto diverso da quanto mi trovo in realtà. Parecchie piccole variazioni con cose in più e cose in meno rispetto il progetto con DI.CO. dove è stato scritto "rispettato progetto"... #-o
Oltre a far sistemare qualche piccola cosetta e provare i differenziali.. mi chiedevo se posso tenere per buoni (fidarmi) dei magnetotermici che sono lì da 20 anni e fare una dichiarazione di rispondenza.
Attendo Vs. commenti.
Ciao e grazie! :D

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 31 gen 2014, 12:14
da Mike
I magnetotermici non hanno scadenza e non ci sono modalità di prova, vale il corretto dimensionamento e la garanzia del costruttore a seguito delle prove. Sul fidarsi o meno è tutto a discrezione tua.

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 31 gen 2014, 12:33
da perindsako
:D
Grazie della risposta.. E' un ufficio modesto, voi ti fideresti?
Io in DI.RI gli scrivo di fare manutenzione...

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 31 gen 2014, 13:48
da Mike
Io mi fido solo di quello che vedo e verifico personalmente. ;-)

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 31 gen 2014, 15:06
da maxxy
Mike ha scritto:Io mi fido solo di quello che vedo e verifico personalmente. ;-)


Sante parole !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Anche se non esistono modalità di prova se non smontarli e testarli in laboratorio, ci si può sempre affidare almeno al buon senso, ad esempio visto che da vent'anni saranno in posizione ON effettuare una prova se quantomeno azionandoli tornano in OFF e con un semplice tester verificare che il contatto sulla fase sia effettivamente aperto...

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 16:30
da perindsako
Grazie ad entrambi!..
Maxxy quello che scrivi sembra un dettaglio e lo avevo dato per scontato.. ma effettivamente non lo è!
:-o
Grazie!

Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

MessaggioInviato: 20 feb 2014, 13:03
da perindsako
fatto sopralluogo..
gli interruttori sono dei BTDIN E81N/16 o /10 ... e quelli dei circuiti prese sono cotti. Riarmando il generale "cadono" e vanno riarmati con delicatezza.. #-o
Effettivamente i circuiti prese sono ben "carichi" (di Ampere..). Questi li faccio cambiare.
Per i circuiti meno carichi posso concludere che essendo della stessa "epoca" ed installati vicino ad interruttori cotti siano cotti anche loro? o non è per niente detto?

Mi resta il discorso del potere di interruzione.. questi sono da 6000A, ho dichiarazione di conformità del '92.. l'impianto è trifase e se dovessi tenere buona la CEI 0-21 dovrei andare a 10kA

Qualcosa del quadro è recuperabile? Che ne pensate?
Grazie!