Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 18:55
da aldeso
Come da titolo,
ho un problema con i tedeschi.
Questi hanno un supermercato da 200 mq circa con reparto macelleria, salumeria inclusi...sistema TNC CABINA PROPRIA A BOTOLA, RICAVATA ALL'INTERNO DELLO STABILE.
Il problema è:
soprattutto durante le pulizie di fine giornata, i differenziali del banco frigo salumeria e delle affettatrici scattano.. anche se non sembra esserci alcun difetto di isolamento evidente.
Inoltre, anche la linea luce flickera durante tutta la giornata, ma in maniera vistosa allo stesso orario di chiusura.
Ho pensato a possibili squilibri di carico sulle tre fasi che comportano correnti di squilibrio sul PEN ?% ..oppure a differenziali non idonei per il tipo di installazione (possibili agenti aggressivi nei detergenti per pulire le macchine)...oppure ad armoniche a carattere omopolare che disturbano i differenziali...
voi che ne dite?
Che verifiche mi consigliate di fare?
Non voglio fare la figura di m**a , anche se ammetto di essere un po' disorientato =D> =D>

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 18:59
da rosino
Ma.... a memoria....
si possono usare i differenziali nei sistemi TN-C?

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 18:59
da Mike
Non si possono usare differenziali nei sistemi TN-C.

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:00
da rosino
eh eh.... me pareva
Nei sistemi TN-C la corrente di guasto si richiude sul conduttore PEN che avendo anche le funzioni di neutro, ha un suo avvolgimento sul toroide del differenziale: di conseguenza non si crea alcuna differenza tra corrente di entrata e di uscita impedendo di fatto l'intervento dell'interruttore.

Sicuro di avere un sistema TN-C? Ovvero conduttore di neutro e terra comuni; detto anche PEN

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:03
da aldeso
i differenziali proteggono singolarmente le derivazioni banco frigo, affettatrice e linea luce salumeria

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:05
da aldeso
sì, è un tn-c..(il proprietario mi ha consegnato la dico dell'impianto)

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:06
da rosino
Se è davvero un TN-C, la soluzione è semplice.
Elimini i differenziali.

Sottolineo.... se è davvero un TN-C.
Mi pare di capire che l'hai appurato solo dalla conformità.

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 20:07
da Mike
Hai due strade:
- eliminare i differenziali

oppure

- passare in TN-S

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 21:27
da aldeso
un attimo.. ho letto meglio la dico dell'impianto.. il reparto salumeria (dove si presentano questi problemi) ha il PE prelevato dal collettore di terra condominiale...quindi, è un tn-c, MISTO a TT.
Il reparto salumeria è stato aggiunto solo recentemente..insomma un bel casino.
DOMANDA..PERCHE' SCATTANO ALLORA STI DIFFERENZIALI?
Purtroppo, non posso contattare la ditta che ha rilasciato la dico perché è fallita l'anno scorso, ma suppongo sia un tn-c

Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

MessaggioInviato: 3 feb 2014, 21:31
da aldeso
scusami, ma poi il flickering ?? sarebbe il caso di sostituire i reattori dei neon e vedere cosa succede?