Buongiorno a tutti,
un cliente mi chiede espressamente di prevedere magnetotermici di curva D per alimentare prese per slot machine perché insiste nel dire che in passato i curva C gli hanno dato problemi di spunto.
Partendo dal presupposto che secondo me, e come ho cercato di spiegare al committente che semmai il problema può essere dato dai differenziali da 30 mA e magari di tipo AC (infatti io prevedo in questi casi differenziali da 300 mA e tipo A), la curva D dovrebbe comunque proteggere le prese da cortocircuito considerando le distanze di piccole entità (30-40m) considerando interruttori 4X16A e dorsali da 4 mmq.
Voi che dite?
un cliente mi chiede espressamente di prevedere magnetotermici di curva D per alimentare prese per slot machine perché insiste nel dire che in passato i curva C gli hanno dato problemi di spunto.
Partendo dal presupposto che secondo me, e come ho cercato di spiegare al committente che semmai il problema può essere dato dai differenziali da 30 mA e magari di tipo AC (infatti io prevedo in questi casi differenziali da 300 mA e tipo A), la curva D dovrebbe comunque proteggere le prese da cortocircuito considerando le distanze di piccole entità (30-40m) considerando interruttori 4X16A e dorsali da 4 mmq.
Voi che dite?