Valutazione rischio fulmini

Inviato:
13 feb 2014, 18:58
da gjkfriend
Buonasera, se ho un fabbricato di circa 30x60 metri, alto 7 metri, suddiviso in più piccoli capannoni, al fine di considerare solo il capannone oggetto del mio intervento, ci deve essere una separazione REI 120 con gli altri capannoni ?
Grazie
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 9:40
da maxxy
Si
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 9:45
da marco76
in più niente pericolo di esplosione e non devono esserci sovratensioni sui cavi che vanno da un capannone all'altro
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 9:52
da gjkfriend
Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......
Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?
Grazie
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 10:04
da Mike
gjkfriend ha scritto:Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......
Se provenienti dall'esterno.
gjkfriend ha scritto:Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?
Grazie
No, se la struttura è esistente si richiede come dato di progetto, se è da costruire si discute con la committenza/progettista edile.
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 11:50
da Danielex
marco76 ha scritto:in più niente pericolo di esplosione
puoi essere più preciso?
gjkfriend non è il caso di fare valutazioni approfondite, se il committente ti dichiara che sono REI120 bene, altrimenti consideri tutto. In ogni caso devi derificare anche che non ci siano linee comuni come ti hanno già suggerito.
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 12:05
da marco76
Le linee entranti/uscenti intendo non solo quelle dall'esterno ma anche quelle che provengono dai capannoni confinanti che non si vogliono far rientrare nell'analisi. Se esiste un collegamento tra i capannoni allora ci si deve assicurare che una sovratensione non passi dall'uno all'altro con degli SPD.
Se specificare il rischio esplosione intendi la diatriba se una stufa a gas è da considerare a rischio esplosione o meno, non so aiutarti. Io non la considererei ma ognuno ha la sua opinione...
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 12:35
da Danielex
marco76 non ho capito perché dici "niente pericolo di esplosione".
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 13:49
da marco76
in caso di fulmine intendo

. Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.
Re: Valutazione rischio fulmini

Inviato:
14 feb 2014, 14:36
da Danielex
marco76 ha scritto:in caso di fulmine intendo. Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.
e dov'è scritto?