Pagina 1 di 1

Norma CEI 0-21 e 243/2013 sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 14 feb 2014, 15:54
da dinojame
ciao, un cliente di un impianto fotovoltaico da 100 kW allacciato in BT con interfaccia esterna e n° 8 inverter Power-One da 12,5 installati, mi ha chiesto l' adeguamento alla CEI 0-21 e di conseguenza alla 243/2013.
Premetto che l' interfaccia non so se ha la possibilità delle modifiche di frequenza.
Cosa devo adeguare e che installazioni e prove devo eseguire?
Grazie

Re: Norma CEI 0-21 e 243/2013 sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 15 feb 2014, 20:09
da Giovepluvio
Se non puoi adeguare l'interfaccia la devi sostituire.
Devi rifare il regolamento di esercizio, nessuna prova.