Pagina 1 di 1

Caldaietta non CE

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 18:33
da perindsako
Ciao a tutti, impianto con progetto e dichiarazione di conformità originale del 92. Modificato successivamente e "smarrita dichiarazione di conformità". Fatto sopralluogo per redigere DI.RI. "solo" sulle modifiche rispetto al progetto. Nel progetto originale è segnata una caldaietta con vicino una presa.
Sia presa che caldaietta (non a camera stagna) c'è ancora e la caldaia non è CE ed è all'interno dell'ufficio.
Come mi comporto?
Sopra la presa hanno messo anche un sensore gas che dovrebbe suonare in caso di fuga gas metano (suona solo e non fa altro).
Grazie in anticipo dei consigli.

Re: Caldaietta non CE

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 19:16
da Mike
Il tuo incarico riguarda l'impianto elettrico, pertanto se ai fini della sicurezza l'impianto elettrico è conforme emetti la DIRI. Per quanto riguarda la caldaietta se è un ambiente di lavoro dovranno valutare il rischio esplosione, che riguarderà la tubazione di adduzione più che la caldaia anche se è senza CE.

Re: Caldaietta non CE

MessaggioInviato: 25 feb 2014, 17:04
da perindsako
Grazie!
Anche se la tubazione è esterna ed entra nel muro solo per alimentare la caldaiaetta? (Si, ci sarà la curva di raccordo..)
Grazie ancora..