Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 19:34
da Marcosilve95
Salve a tutti,
oggi su un impianto elettrico trifase + neutro scatta un differenziale.... Allora ho scollegato tutti i carichi per vedere qual era il problema, ma senza nessun risultato.
Allora con il tester ho cominciato a misurare le tensioni:
L1-N 230V
L2N 230V
L3-N 230V
N-TERRA 80V
L1 -TERRA 284V
L2-TERRA 284V
L3-TERRA 155V

Come è possibile che tra neutro e terra ci siano 80V??
Significa che è una dispersione? (Allora sicuramente sulla linea)
Ho provato con il tester a misurare la resistenza tra le fasi e la terra... Tra L2 e terra mi misura una resistenza grandissima...

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 20:05
da attilio
Sembra che L3 sia in guasto non franco verso terra.

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 20:40
da Pepito
Aggiungo: per quanto detto da Foto Utenteattilio praticamente il neutro ti è rimasto a centro-stella, mentre la terra ti si è spostata verso L3...
L'unica cosa che non mi torna è il 284 V, a me facendo i calcoli viene intorno a 275 V...
Qualcuno me lo conferma?
ciao

PSQ

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 21:01
da Marcosilve95
Però ho la fornitura in BT... Quindi non può essere un problema del centro stella del trasf dell'Enel...
Può magari essere che qualche cavo sia andato in contatto con qualcos'altro?

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 21:47
da Pepito
Marcosilve95 ha scritto:Però ho la fornitura in BT... Quindi non può essere un problema del centro stella del trasf dell'Enel...
Può magari essere che qualche cavo sia andato in contatto con qualcos'altro?


Si, appunto, L3 è disperde con contatto "non franco" come diceva Foto Utenteattilio verso terra. Il neutro, che corrisponde al centro stella del trafo MT/BT, è sempre al suo posto rispetto alle fasi, è che si è spostato rispetto alla terra del tuo impianto....
ciao

PSQ

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 24 feb 2014, 21:56
da Marcosilve95
Ok.... Allora devo controllare la mia linea che fa scattare il differenziale e trovare la dispersione da quelli che ho capito..

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 25 feb 2014, 16:37
da Marcosilve95
Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...
Però resta sempre il problma degli 80V tra neutro e terra nel capannone e lo stesso anche a casa mia..
E' un problema dell'enel?
Grazie

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 25 feb 2014, 17:56
da attilio
Marcosilve95 ha scritto:Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...

Quale cavo di terra, dove?

Marcosilve95 ha scritto:Però resta sempre il problma degli 80V tra neutro e terra nel capannone e lo stesso anche a casa mia.

Allora perche` dici di avere trovato il guasto?
Forse le tensioni tra le tre fasi e la terra sono tornate regolari?

Marcosilve95 ha scritto:E' un problema dell'enel?

La tua fornitura e` in BT, giusto? Se la risposta e` affermativa, potrebbe anche essere un problema sulla linea del distributore.

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 25 feb 2014, 17:57
da Pierluigi2002
Marcosilve95 ha scritto:Ho trovato il guasto... Si era staccato un cavo di terra...


#-o

Re: Tensioni strane con scatto di differenziale

MessaggioInviato: 25 feb 2014, 19:05
da Marcosilve95
Dopo aver risolto il guasto, la tensione tra neutro e terra risulta sempre 80V.... Anche al mio vicino di casa