Pagina 1 di 2

Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 26 feb 2014, 11:24
da gjkfriend
Buongiorno, devo progettare un impianto fotovoltaico e dovrei farlo da 6 kWp precisi, con moduli da 250W.

Vorrei sapere se il limite per mettere il DDI integrato nell'inverter e per fare l'impianto in monofase, è per potenze inferiori e/o uguali a 6 kWp, oppure solo inferiori.

Nel senso, posso farlo un 6 kWp monofase e con DDI integrato nell'inverter, giusto ?

Grazie e saluti

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 26 feb 2014, 15:17
da elettro
Gli inverter auttuali hanno già il DDI integrato per la parte FV.
Per la potenza - se proprio hai un cliente "decametrico" - scegli i pannelli che fanno al caso tuo.
Il 6 kW è un caso classico, in rete trovi molti schemi unifilari e funzionali.
Evita di fare l'errore di associare questo - se con scambio sul posto - a vallle dell'eventuiale differenziale da 30mA della utenza, come abbaimo visto in questo forum.
Per il resto, è solo una questione di spesa: Policristallino, film sottile, monocristallino, e taglia dell'Inverter..

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 26 feb 2014, 16:19
da Danielex
a me pare solo inferiori, quindi 5,99.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 26 feb 2014, 16:33
da Giovepluvio
Cei 0-21 par. 8.6.2

Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
 un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 6 kW;
 un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kW.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 27 feb 2014, 19:07
da gjkfriend
Buonasera, riguardo gli schemi allegati, vorrei fare le seguenti domande:

1) Lo scaricatore lato AC, è posizionato correttamente, oppure posso metterlo a valle dell'interruttore generale ? In quel caso posso metterlo anche completamente a varistori giusto ?

2) Lo scaricatore lato CC è a varistori. Può dare problemi per i contatti indiretti come succede nel lato AC ?

Grazie e saluti.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 27 feb 2014, 19:37
da elettro
Nello schema postato ...guardato un po di fretta...ho visto - dopo l'inverter - un dipositivo C25A e a valle di esso cun C32 / differenziale 0,3A. credo che la protezione si possa restringere ad un unico dispositivo C32 id 0,3A.
In ambito residenziale, un differenziale sul montante da 1A mi pare fuori luogo.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 28 feb 2014, 12:59
da gjkfriend
Per il discorso degli scaricatori, qualcuno mi sa aiutare? Grazie e saluti.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 28 feb 2014, 15:15
da Giovepluvio
gjkfriend ha scritto:1) Lo scaricatore lato AC, è posizionato correttamente, oppure posso metterlo a valle dell'interruttore generale ? In quel caso posso metterlo anche completamente a varistori giusto ?


:ok:

2) Lo scaricatore lato CC è a varistori. Può dare problemi per i contatti indiretti come succede nel lato AC ?


Direi di no. Inoltre potrebbe essere una scelta obbligata in funzione della tensione di esercizio.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 28 feb 2014, 15:51
da gjkfriend
Grazie

Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp

MessaggioInviato: 11 mar 2014, 13:06
da gjkfriend
Quali sono le opzioni di scelta da proporre al cliente per l'installazione di un impianto fotovoltaico inferiore a 6 kWp.

Gli incentivi ovviamente non ci sono più.

Lo scambio sul posto esiste sempre? C'è sempre il contributo conto scambio oppure no?

Lo scambio sul posto è obbligatorio?

Grazie