Differenziale per locale server
L'argomento è stato trattato, ma non sono riuscito a trovare una conclusione chiara (ai miei occhi probabilmente...
)
Devo modificare l'alimentazione di un locale server, o meglio un gruppo di prese in un locale server.
Attualmente è alimentato con linea monofase e il carico totale è kW, la trasformo in trifase con ampliamento fino a 10 kW.
Lo distribuisco su linea trifase con interruttore 20A e linea 2,5mmq.
Considerando che:
a monte ho un UPS da 30kVA che alimenta la porzione del QE da cui prenderò l'alimentazione (e da cui è presa l'attuale).
a bordo dei quadri rack l'utente ha comunque dei piccoli UPS che saranno quindi alimentati (come lo sono già ora) dalla nuova linea.
Il mio dubbio è sul tipo di differenziale da usare: dovendo alimentare UPS uso tipo B soglia 300 mA ?
Grazie per la pazienza

Devo modificare l'alimentazione di un locale server, o meglio un gruppo di prese in un locale server.
Attualmente è alimentato con linea monofase e il carico totale è kW, la trasformo in trifase con ampliamento fino a 10 kW.
Lo distribuisco su linea trifase con interruttore 20A e linea 2,5mmq.
Considerando che:
a monte ho un UPS da 30kVA che alimenta la porzione del QE da cui prenderò l'alimentazione (e da cui è presa l'attuale).
a bordo dei quadri rack l'utente ha comunque dei piccoli UPS che saranno quindi alimentati (come lo sono già ora) dalla nuova linea.
Il mio dubbio è sul tipo di differenziale da usare: dovendo alimentare UPS uso tipo B soglia 300 mA ?
Grazie per la pazienza