Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Buonasera,
trovandomi di fronte a questo tipo di installazione con CPI rischio medio, casco nella CEI 64-8 parte 751
(Ambienti a maggior rischio in caso di incendio).
trattasi dell'istallazione di un generatore in questo tipo di ambiente con quella classificazione, vorrei evitare l'utilizzo di protezioni differenziali, perché spesso intervengono intempestivamente...
Mi sembra di capire, nell'articolo 751.04.2.7 che esse sono obbigatorie solo per le condutture 751.04.2.6.c quindi se io uso conduttore installate secondo 751.04.2.6.a oppre 751.04.2.6.b non dovrei utilizzare differenziali, in pratica vorrei utilizzare l'aricolo a2 (condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado di protezione almeno IP4X)
Cosa ne pensate, sto seguendo la corretta strada ed interpretazione?
trovandomi di fronte a questo tipo di installazione con CPI rischio medio, casco nella CEI 64-8 parte 751
(Ambienti a maggior rischio in caso di incendio).
trattasi dell'istallazione di un generatore in questo tipo di ambiente con quella classificazione, vorrei evitare l'utilizzo di protezioni differenziali, perché spesso intervengono intempestivamente...
Mi sembra di capire, nell'articolo 751.04.2.7 che esse sono obbigatorie solo per le condutture 751.04.2.6.c quindi se io uso conduttore installate secondo 751.04.2.6.a oppre 751.04.2.6.b non dovrei utilizzare differenziali, in pratica vorrei utilizzare l'aricolo a2 (condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado di protezione almeno IP4X)