Pagina 1 di 1

Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o no??

MessaggioInviato: 5 mar 2014, 22:35
da fserious
Buonasera a tutti, ho un quesito da porre
sono state realizzate delle villette con relativo impianto di terra. Nelle immediate vicinanze è stato realizzato un parcheggio con l'installazione di pali di illuminazione. L'impianto di terra di quest'ultimo è collegato con quello delle villette.
Considerando che l'illuminazione del parcheggio sarà ceduta al comune e alimentata dai suoi quadri tale collegamento è a norma?? #-o Non ho trovato nessun riferimento normativo a riguardo. Qualcuno può illuminarmi.
Anche se si dovessero scollegare i due impianti di terra la loro estrema vicinanza non li farebbe risultare indipendenti tra di loro. Giusto o sbagliato come ragionamento?

Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere O_/

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 9:40
da maxxy
A naso l'impianto di illuminazione esterna sarebbe dovuta essere realizzata in classe II.... ma come si sa bene tanti provano uno stato di terrore se ogni cosa non è vincolata al potenziale di terra!

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 20:08
da fserious
In realtà la mia domanda era un'altra. [-X Non tutti i componenti dell'impianto sono di classe II quindi l'impianto non è riconducibile alla classe II. :ok:

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 20:17
da angus
fserious ha scritto:Considerando che l'illuminazione del parcheggio sarà ceduta al comune e alimentata dai suoi quadri tale collegamento è a norma??

IMHO nel momento in cui si separerà l'impianto di illuminazione, si staccherà, oltre all'alimentazione, anche il collegamento alla terra delle villette.
Sarà poi compito e onere di chi collegherà l'impianto alla nuova alimentazione stabilire se/come/dove collegare a terra l'impianto.

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 20:22
da Pierluigi2002
fserious ha scritto:Buonasera a tutti, ho un quesito da porre
sono state realizzate delle villette con relativo impianto di terra. Nelle immediate vicinanze è stato realizzato un parcheggio con l'installazione di pali di illuminazione. L'impianto di terra di quest'ultimo è collegato con quello delle villette.
Considerando che l'illuminazione del parcheggio sarà ceduta al comune e alimentata dai suoi quadri tale collegamento è a norma?? #-o Non ho trovato nessun riferimento normativo a riguardo. Qualcuno può illuminarmi.
Anche se si dovessero scollegare i due impianti di terra la loro estrema vicinanza non li farebbe risultare indipendenti tra di loro. Giusto o sbagliato come ragionamento?

Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere O_/
. Se l'impianto di illuminazione parcheggio passa alla gestione comunale, anche l'impianto di terra sarà separato dallo stesso impianto di terra del condominio.

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 21:23
da stfr66
perché separare gli impianti di terra? solo per ragioni burocratiche?
Si potrebbe fornire all'amministrazione comunale una dichiarazione di conformità dell'impianto di terra unico, con la quale denunciare l'impianto di pubblica illuminazione all'INAIL/ ARPA.
Dal punto di vista tecnico vedo solo svantaggi a separare gli impianti di terra. Anzi se esiste la possibilità di venire a contatto con masse collegate ad entrambi gli impianti, tale collegamento dovrebbe essere obbligatorio.

Re: Impianto di terra illuminazione pubblica indipendente o

MessaggioInviato: 6 mar 2014, 21:38
da Pierluigi2002
stfr66 ha scritto:perché separare gli impianti di terra? solo per ragioni burocratiche?
Si potrebbe fornire all'amministrazione comunale una dichiarazione di conformità dell'impianto di terra unico, con la quale denunciare l'impianto di pubblica illuminazione all'INAIL/ ARPA.
Dal punto di vista tecnico vedo solo svantaggi a separare gli impianti di terra. Anzi se esiste la possibilità di venire a contatto con masse collegate ad entrambi gli impianti, tale collegamento dovrebbe essere obbligatorio.


Lo so, l’impianto di terra unico è la regola generale, però in questo caso, per questo impianto, se ho capito, fatto nuovo, era da preferire l'isolamento in classe II, essendo in classe I il Comune dovrà fare denuncia INAIL/ARPA come tu stesso hai scritto, ma questo, l'INAIL o ARLA non lo accetterà.