Salve in un condominio alto più di 32mt è richiesto lo sgancio di emergenza di tutte le parti condominiali quindi non solo cle termica, box ma anche scale ecc.??
Il pulsante lo si mette all'ingresso del palazzo?

Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 18:57
da ferri
a - "di solito" si
b - "di solito" si
- "di solito" si segue quanto indicato nella tavola di progetto del tecnico che segue la SCIA e lo si condivide con in VV.F.
- "di solito" le montanti in edifici così alti sono in cavedio tecnico compartimentato rispetto alla scala.
poi siamo in Italia. di solito ognuno la interpreta a la tira a suo piacimento.
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 19:02
da andreandrea
Che io sappia, vado a memoria, in un condominio con altezza superiore a 32 metri deve essere installato un sistema d'illuminazione di sicurezza per l'esodo, ma di norma non è richiesto lo sgancio di emergenza.
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 19:06
da Duracell
Ok quello si ma mi ricordavo anche lo sgancio ma forse mi confondo con quello dell'ascensore

Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 20:27
da Mike
Condivido il pensiero di
ferri
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 20:57
da alphabit
Mai sentito dello sgancio di emergenza per parti comuni condominiali, esisteva invece per gli ascensori con vano corsa superiore a 24 metri l`obbligo dello sgancio ma adesso non e' piu' attivita' soggetta (l'ascensore) per cui lo sgancio non e' piu' necessario.
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
17 mar 2014, 21:14
da Giovepluvio
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
18 mar 2014, 9:10
da andreandrea
Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
18 mar 2014, 11:28
da rosino
Ribadisco anch'io quanto è già stato detto.
La normativa antincendio di riferimento è l'ormai noto D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" che nulla dice in merito allo sgancio di emergenza.
Il tutto è quindi rimandato a quanto indicato nella pratica VVF e relativa risposta del comando.
Re: Sgancio di emergenza in condominio

Inviato:
18 mar 2014, 13:21
da gioca21
andreandrea ha scritto:Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.
E quindi, se non si vuole togliere tensione agli appartamenti, compartimentare i percorsi delle linee montanti (e questo ci stà) e per gli appartamenti usare portoncini d'ingresso REI

?