Pagina 1 di 5

Tensione di fase diversa

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 16:42
da Corsari
In un impianto esistente (fornitura 80 kW) ho il seguente problema:
- a valle del contatore (sul quadro di arrivo) ho 230 V come tensione di fase su ogni fase.
- sul quadro generale (a circa 150 m dal QA) ho le tre fasi con tensioni completamente diverse. Una è a 200 V.

Domanda tale squilibrio potrebbe essere dovuta anche a collegamenti errati da rifare?

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 16:55
da Giovepluvio
Una caduta di più del 10% in effetti è abbastanza sospetta.

Per prima cosa: sicuro che la linea sia dimensionata adeguatamente rispetto alla potenza assorbita?

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 16:58
da Pierluigi2002
La tensione di linea a valle del GEM, e sul quadro generale che valori ti da.

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 17:54
da Corsari
Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 17:59
da elettro
Qualche dato in più sarebbe gradito..

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 18:09
da guzz
quanto è lontano dal GEM il trasformatore dell'ente fornitore?
sei sicuro che non vi sia il minimo squilibrio al GEM, mentre ci sia dopo la linea?
ci sono giunzioni nella linea?

Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 18:13
da Giovepluvio
Corsari ha scritto:Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.


Dipende da quanto lo carichi...

Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..


Perché l'assorbimento è squilibrato?

L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……


Ma va?! E quanto assorbono?

Re: Tensione di fase diversa

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 18:16
da Corsari
Cerco di essere un po + chiaro…..

A valle del contatore registriamo 230 V.

Da lì, entro tubazione metallica posato a vista, la linea in cavo multipolare 3(1x95) mmq+1N95+1PE95 mmq arriva al Quadro Generale.

In questo punto abbiamo una fase che va a 220 V.
Una fase a 210 V.
E una che arriva a 195 V.

Quanto sopra non avviene finché non accendiamo l’impianto di climatizzazione (siamo sui 40 kW).

Da lì lo squilibrio……

Re: Tensione di fase diversa

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 18:20
da Giovepluvio
Il cavo è sottodimensioato. Il problema è tutto lì.

Re: Tensione di fase diversa

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 18:31
da Corsari
Quindi la fase 1 che è ok, in teoria e in base al tuo ragionamento, dovrebbe essere la + caricata....

Considera che da calcoli ho una caduta del 2,5 %.

Qua siamo sopra il 10 %.

Qualcosa non va .....