Alimentazione targhe ottico-acustiche
buongiorno a tutti,
in un impianto di rilevazione incendio, posso installare targhe ottico acustiche autoalimentate?
Mi spiego, le targhe sono del tipo autoalimentato con batteria a bordo, l'alimentazione a 220 V, verrebbe prelevata da un alinea elettrica locale, senza particolari caratteristiche.
La centrale di tipo digitale di nota marca, fornisce il segnale alle targhe per mezzo di cavo resistente al fuoco.
Leggo sulla Norma UNI 9795 ultima versione al punto 5.5.3.3 che:
Qualora siano state utilizzate anche uscite diverse da quella di tipo "C", deve comunque
essere garantito il monitoraggio della linea di interconnessione e/o il controllo del
funzionamento dei dispositivi di allarme utilizzati. Non sono ammessi dispositivi
autoalimentati (intesi come alimentati tramite batteria tampone a bordo dispositivo)
allorquando non sia possibile né monitorare la linea di interconnessione né utilizzare
alimentazione conforme alla UNI EN 54-4
Cosa significa "uscite diverse da quella di tipo C"?
PEr garantire il monitoraggio delle linee di interconnessione, devo posare un cavo supplementare, oppure la centrale di allarme esegue il monitoraggio, con il normale cavo di segnale?
grazie
in un impianto di rilevazione incendio, posso installare targhe ottico acustiche autoalimentate?
Mi spiego, le targhe sono del tipo autoalimentato con batteria a bordo, l'alimentazione a 220 V, verrebbe prelevata da un alinea elettrica locale, senza particolari caratteristiche.
La centrale di tipo digitale di nota marca, fornisce il segnale alle targhe per mezzo di cavo resistente al fuoco.
Leggo sulla Norma UNI 9795 ultima versione al punto 5.5.3.3 che:
Qualora siano state utilizzate anche uscite diverse da quella di tipo "C", deve comunque
essere garantito il monitoraggio della linea di interconnessione e/o il controllo del
funzionamento dei dispositivi di allarme utilizzati. Non sono ammessi dispositivi
autoalimentati (intesi come alimentati tramite batteria tampone a bordo dispositivo)
allorquando non sia possibile né monitorare la linea di interconnessione né utilizzare
alimentazione conforme alla UNI EN 54-4
Cosa significa "uscite diverse da quella di tipo C"?
PEr garantire il monitoraggio delle linee di interconnessione, devo posare un cavo supplementare, oppure la centrale di allarme esegue il monitoraggio, con il normale cavo di segnale?
grazie