22 mar 2014, 19:37
da angelosammarco
Salve ragazzi devo realizzare un impianto in un capannone basato su quadretti che devono contenere prese trifasi e prese monofasi la mia domanda e la seguente quando diventa obbligatori installare prese trifasi interbloccate ?
e quando monofase ?? volevo installare prese 380 senza interblocco .
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
22 mar 2014, 20:49
da MaxL
Se ho capito cosa chiedi, l'interblocco non é obbligatorio é sufficiente installare prese CEE opportunamente protette e monofasi o trifasi (con o senza neutro) a seconda dei carichi che ci andranno collegati.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
22 mar 2014, 21:25
da angelosammarco
hai capito bene se non ricordo male avevo sentito dire che se un utenza superava un 1kw la presa doveva essere obbligatoriamente interbloccata
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
22 mar 2014, 22:22
da MaxL
Questa é una leggenda metropolitana che ancora circola e nasce dalla errata interpretazione di un articolo del dpr 547/55 che, tra l'altro, é stato abrogato dalla 81/08. Perciò non esiste questo obbligo.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
23 mar 2014, 13:40
da elettro
Correggetemi se sbaglio: Quelle trifase con corrente nominale superiore ai 32A mi paiono essere interbloccate.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
23 mar 2014, 19:31
da angelosammarco
elettro ha scritto:Correggetemi se sbaglio: Quelle trifase con corrente nominale superiore ai 32A mi paiono essere interbloccate.
In che senso????
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
23 mar 2014, 20:58
da elettro
Ricordo che solo le prese con corrente nominale superiore ai 32A devono essere interbloccate, ma col beneficio del dubbio.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
23 mar 2014, 22:21
da Mike
L'interblocco è richiesto nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali di pubblico spettacolo per prese superiori a 32A.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
24 mar 2014, 9:51
da rosino
Rettifico Mike
752 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
752.55.1 Prese a spina fisse
...
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
Re: Prese trifasi interbloccate

Inviato:
24 mar 2014, 10:18
da Mike

Grazie, io mi sforzo di andare a memoria per cui va benissimo il fact checking, il forum serve a questo!