Pagina 1 di 1

In tubo incassato in parete isolante

MessaggioInviato: 1 apr 2014, 13:39
da Barone
Buongiorno ho una perplessità e chiedo scusa per la banalità:

ho dei corrugati posati ( "annegati") all'interno del massetto del pavimento , all'interno dei quali
verrano fatti passare i cavi elettrici;
sono alle prese con un software che ammette come tipo di posa o : "In tubo incassato in parete isolante" o "posa interrata";
la scelta tra le due mi determina un diverso dimensionamento della sezione del cavo.

Quale tipo di posa va considerata secondo voi?
Grazie

Re: In tubo incassato in parete isolante

MessaggioInviato: 1 apr 2014, 14:03
da angus
a mio avviso "tubo incassato"
prova a cercare, mi sembra se ne fosse già parlato in qualche discussione passata...

Re: In tubo incassato in parete isolante

MessaggioInviato: 1 apr 2014, 14:13
da attilio
Foto Utenteangus ha scritto:a mio avviso "tubo incassato"

E voglio ben sperare :cool: Altrimenti direi che il 99% dei nuovi impianti con tubi posati a pavimento, non rispetterebbe la regola d'arte per il tipo di conduttori utilizzati.