Pagina 1 di 1

Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 9:24
da docemmet
Ciao a tutti colleghi.
Ho dei dubbi relativamente alla norma EN 61439.
In un impianto andrò a realizzare un quadro elettrico le cui caratteristiche sono riportate in figura.



Come devo comportarmi relativamente alle prove dettate dalla nuova norma EN 61439?
Quali prove/calcoli devo effettuare?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 9:50
da PVeng
Intanto perché non disponi un avanquadro?

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 10:17
da docemmet
E' quello l'avanquadro (ed è vicino al GEM).

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:01
da docemmet
:?:

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:05
da PVeng
Devi dimensionare in modo che non ci siano problemi di sovraccarico, sovracorrente e che il quadro abbia una potenza dissipabaile superiore alla somma di quella dei singoli dispositivi che contiene.

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:09
da docemmet
E su questo non ci sono dubbi.

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:26
da Mike
Applica la CEI 23-51 che semplifichi, verifica che l'involucro conforme alla CEI 23-49 sia in grado di dissipare la potenza termica sviluppata, verifica del cablaggio, prova della resistenza di isolamento, prova di funzionamento, targa con marcatura CE e via andare.

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:29
da docemmet
Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?

Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 17:37
da Mike
docemmet ha scritto:Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?


Si se entrambi i dispositivi di protezione limitano la Icc a 15kA (Ip).