Intervento casuale di più diferrenziali
Esimii colleghi ,volevo avere il vostro parere in merito :
succede che da 5 giorni in un centro commerciale della zona in cui abito in vari momenti della giornata intervengono le protezioni differenziali di alcuni negozi, più alcune delle utenze comuni come l'illuminazione esterna ed interna.
Tutte queste utenze hanno una fornitura individuale dall'enel che ha in loco una cabina di trasformazione di sua proprietà, nel centro stesso l'area ipermercato ha invece una fornitura propria in mt con cabina propria di trasformazione.
Tra le varie misurazioni effettuate .
misura di terra tramite loop tester da due negozi :rt totale 14 Ohm
funzionamento differenziali ok
Da una misura sul quadro dei sevizi condominiali risultava una tensione neutro - terra di 22 volt, la quale si riportava a zero eliminando il collegamento con il quadro di scambio automatico del generatore di emergenza ,ma nonostante ciò l'intervento causale dei differenziali persisteva.
Sono stati interpellati i tecnici Enel e a loro dire da parte loro era tutto regolare ,dopo un ulteriore intervento nelle giornata di ieri ,fino a stasera i differenziali non sono più intervenuti ,però a loro non c'era alcuna anomalia.
Ora sperando che l'inconveniente si sia magicamente risolto da solo, quali possono essere secondo voi le cause ipotizzabili di tale inconveniente?
succede che da 5 giorni in un centro commerciale della zona in cui abito in vari momenti della giornata intervengono le protezioni differenziali di alcuni negozi, più alcune delle utenze comuni come l'illuminazione esterna ed interna.
Tutte queste utenze hanno una fornitura individuale dall'enel che ha in loco una cabina di trasformazione di sua proprietà, nel centro stesso l'area ipermercato ha invece una fornitura propria in mt con cabina propria di trasformazione.
Tra le varie misurazioni effettuate .
misura di terra tramite loop tester da due negozi :rt totale 14 Ohm
funzionamento differenziali ok
Da una misura sul quadro dei sevizi condominiali risultava una tensione neutro - terra di 22 volt, la quale si riportava a zero eliminando il collegamento con il quadro di scambio automatico del generatore di emergenza ,ma nonostante ciò l'intervento causale dei differenziali persisteva.
Sono stati interpellati i tecnici Enel e a loro dire da parte loro era tutto regolare ,dopo un ulteriore intervento nelle giornata di ieri ,fino a stasera i differenziali non sono più intervenuti ,però a loro non c'era alcuna anomalia.
Ora sperando che l'inconveniente si sia magicamente risolto da solo, quali possono essere secondo voi le cause ipotizzabili di tale inconveniente?