Pagina 1 di 2

Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 18:38
da perindsako
Ciao a tutti.. purtroppo o per fortuna sto scrivendo sul forum un po' troppo spesso..
Ho una linea esistente da verificare (ho già chiesto come farci la prova di isolamento)
solo che la formazione è unipolare così composta:
3x1x16 + 1x10N +T (TAZ)
Ora, anche sapendo che si può dimezzare la sezione di fase solamente sopra i 16mmq (arrotondando alla superiore), posso tenere buona la linea se è protetta da un magnetotermico diff.le da 4x20A?
Il mio ragionamento è che se il neutro da 10mmq interrato FG7R mi porta anche 57A ed il cavo è protetto per il coordinamento con l'interruttore, non vedo perché aumentare la sezione per forza?
Nel senso che se il 16mmq è sovradimensionato devo adeguare sovradimensionando anche il 10mmq? Io penso di no, penso si possa tenere così com'è.
Grazie in anticipo! ;-)

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 19:18
da elettro
Non ho compreso il termine del problema..?

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 19:22
da ferri
Se non sbaglio è possibile non usare il rapporto sezione neutro = 1/2 fase solo con sezione minima del neutro pari a 16 mmq. Una volta era così ora dovrei ricontrollare
Ciao

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 19:55
da perindsako
Ferri , proprio quello volevo dire.. ma ho un impianto esistente.. che non vorrei toccare... c'è qualche deroga o il mio ragionamento..

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 23:47
da attilio
Che la sezione del neutro, possa essere ridimensionata solo quando le sezioni delle fasi sono superiori ai 16 mm² è stato detto.
Per il resto più che il mio parere ti do quello della CEI 64-8

Codice: Seleziona tutto
473.3.2 Protezione del conduttore di neutro
473.3.2.1 Sistemi TT o TN
a) Quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei
conduttori di fase, non è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul
conduttore di neutro né un dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore.
b) Quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, è
necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta
alla sezione di questo conduttore: questa rilevazione deve provocare l’interruzione dei
conduttori di fase, ma non necessariamente quella del conduttore di neutro.
c) Non è necessario tuttavia prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di
neutro se sono contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni:
● il conduttore di neutro è protetto contro i cortocircuiti dal dispositivo di protezione dei
conduttori di fase del circuito; e
● la massima corrente che può attraversare il conduttore di neutro in servizio ordinario è
chiaramente inferiore al valore della portata di questo conduttore.


Ovviamente è bene valutare le caratteristiche intrinseche dei carichi alimentati dall'impianto, ed eseguire se lo si ritiene utile/necessario un'analisi del contributo armonico.

Saluti

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 4 apr 2014, 23:53
da 6367
Be', le cose si complicano un po' in presenza di armoniche, per questo la CEI 64-8 è stata un po' rivista.

Ho trovato un articolo che descrive la situazione in questo fascicolo.

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/67cb9bd6b53e4ddfc1257b63002dcdd8/$file/2CSC007060G0908.pdf

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 6 apr 2014, 9:38
da elettro
Vero...c'e' da considerare anche il problema delle armoniche - quelle che si sommano sul N.
Di solito - in ambito impiantistico - assodato il problema delle armoniche - la sezione del N viene declassata rispetto alla fase ma comunque protetta dal MT, quando le correnti sul medesimo sono di valore assolutamente minoritario rispetto a quelle di F. In questo modo nel computo economico si risparmia qualcosa soprattutto se l'impianto è esteso.

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 6 apr 2014, 10:24
da Giovepluvio
elettro ha scritto:assodato il problema delle armoniche - la sezione del N viene declassata rispetto alla fase ma comunque protetta dal MT, quando le correnti sul medesimo sono di valore assolutamente minoritario rispetto a quelle di F.


Se il problema delle armoniche è "assodato" mi pare ci sia una evidente contraddizione in quel che dici...

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 6 apr 2014, 14:08
da elettro
Con "Assolto il problema delle armoniche" - intendevo dire che prima deve essere presa in esame la valenza del contirbuto armonico, poi - il dato risultante sul conduttore N servirà per valutare l'opportunità del declassamento della sezione.
Il contributo Armonico sulle linee è un argomento molto interessante, ci saranno dei software dedicati per fare la valutazione.?

Re: Sezione neutro non conforme?

MessaggioInviato: 6 apr 2014, 14:15
da Giovepluvio
elettro ha scritto:Con "Assolto il problema delle armoniche" - intendevo dire che prima deve essere presa in esame la valenza del contirbuto armonico, poi - il dato risultante sul conduttore N servirà per valutare l'opportunità del declassamento della sezione.


Avevi detto assodato e non assolto. In questa seconda versione ci può pure stare.

Il contributo Armonico sulle linee è un argomento molto interessante, ci saranno dei software dedicati per fare la valutazione.?


Non ne conosco purtroppo.