Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 9 apr 2014, 11:50
da Bluettino
Finito di compilare ora.
Confermo..reinserire miriade di dati inutili, che loro hanno già.
Delirio nel reiscrivere l'utente con i suoi dati, farsi dare la password etc etc.
Doppio delirio nel dover rimandare il modulo di adesione via raccomandata A/R o via PEC se firmato digitalmente.

Ho letto il regolamento ..e cita :

........i predetti impianti devono rimanere connessi alla rete ALMENO all'interno dell'intervalle 49-51

Cosa ribaduta in 2 o 3 posti...

Cito la definizione del dizionario italiano :

almeno[al-mé-no] avv.
• Perlomeno, a dir poco, come minimo SIN quantomeno: quell'albero avrà a. trecento anni (o trecento anni, a.); dillo a. a tua madre
• In funzione di cong. testuale, col sign. di “se non altro”, “in ogni caso”, “comunque”, “per quanto sia”; conferisce valore limitativo a una frase o sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza: I posti sono esauriti. A., così mi è stato detto; con tale sign. può rafforzare le frasi ottative: a. stesse zitto!

A questo punto prendo la protezione di interfaccia, la butto nel cortile, e siamo sicuri che rimarrà connesso ALMENO (come minimo) nel range 49-51..anzi, rimane connesso anche di più viste ne le regolazioni sugli inverter.

Ho inteso male "almeno" secondo voi ?
Li odio. ?%

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 9 apr 2014, 12:10
da rosino
Delibera 06 giugno 2013 243/2013/R/eel.

...i sistemi di protezione di interfaccia installati sugli impianti di produzione connessi alla rete di bassa tensione (impianti diversi da quelli di cui al punto precedente, dotati di sistema di protezione di interfaccia esterno) sono dotati di soglie di minima e di massima frequenza regolabili; è possibile pertanto modificare le soglie attualmente impostate (soglie restrittive) inserendo le soglie 49 Hz – 51 Hz tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 10 apr 2014, 13:08
da marco76
Bluettino ha scritto:a.); dillo a. a tua madre


L'ho dovuta rileggere 2 volte per capire che non è un insulto :lol:

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 26 gen 2015, 11:24
da universi
Buongiorno, dubbio molto "banale", ma.....
Es.:Impianto da 10,56kWp in BT con tre inverter, l'adeguamento è richiesto solo per le frequenze dei tre inverter o si deve installare una SPI esterna? Ho già sentito il produttore degli inverter (SMA) che mi ha confermato il solo adeguamento degli inverter senza installare il relè esterno, ma ho avuto l'impressione che non fosse sicurissimo.

Grazie.

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 26 gen 2015, 12:52
da Giovepluvio
SMA ti ha dato un'informazione corretta.

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 26 gen 2015, 12:55
da universi
Ok, grazie mille.
Tanto per sapere,secondo voi, lo stesso discorso varrebbe anche nel caso fossero più di tre inverter?

O_/ O_/ O_/

Re: Aggiornamenti delibera AAEG 243/13 - A70

MessaggioInviato: 26 gen 2015, 12:58
da Giovepluvio
Se fossero più di tre inverter avresti già SPI esterno. In quel caso, ovviamente, dovresti adeguare anche il relè.