In un ambiente lavorativo fatto da capannoni di logistica con annessi uffici l'illuminazione di sicurezza deve rispettare queste regole?:
Lungo le vie di fuga (esodo) bisogna avere 5lux medi a 1 metro accensione <0,5s
Quindi ok apparecchi autonomi o con UPS centrale
Non va bene come fonte il gruppo elettrogeno.
Autonomia??? 30min???

Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 14:36
da rosino
5 lux è una follia sparata in qualche norma di prevenzione incendi e poi con le autoalimentate ti sfido a farla eh eh.
Lavora con la UNI EN 1838.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:01
da MaxL
Infatti, a me risulta che i 5 lux non sono medi ma nelle uscite di emergenza e a 1 metro dal piano di calpestio. nelle vie di fuga dovrebbero essere 2 lux medi, c'è una bella differenza.
Secondo me sono sufficienti i corpi illuminanti autonomi con una linea dedicata e autonomia 30min.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:04
da rosino
UNI EN 1838
4.2 Illuminazione di sicurezza per l’esodo
Per vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l'illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo, non deve essere minore di 1 lx e la banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore del 50% del precedente valore.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:08
da Guerra
Durata ed illuminamento sono legati al luogo.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:12
da rosino
Sempre dalla norma sopracitata
4.2.5 La durata minima dell'illuminazione di sicurezza nelle vie di esodo deve essere 1 h.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:31
da Guerra
Mi riferivo all'illuminazione di emergenza.
Nel settore navale deve avere una autonomia di 3 ore ad esempio.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 15:52
da rosino
Alla faccia; ammetto che questa non la sapevo.
comunque mi riferivo in via generale per i luoghi di lavoro "standard". Per quelli soggetti a prevenzioni incendi bisogna sempre verificare; ad esempio negli ospedali chiedono 2 ore.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 16:00
da Guerra
rosino ha scritto:Per quelli soggetti a prevenzioni incendi bisogna sempre verificare; ad esempio negli ospedali chiedono 2 ore.
Infatti. E' sempre bene verificare dove si vuol applicare la tale soluzione; potrebbero esserci obblighi specifici e più severi.
Nel DM 10 marzo 1998 e nel Testo Unico si parla di durata congrua alla necessità di evacuare in sicurezza, ad esempio. Ovviamente riferendosi a luoghi di lavoro "standard", come li hai chiamati.
Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Inviato:
9 apr 2014, 16:00
da rosino
standard virgolettati