Pagina 1 di 3
Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 20:52
da angelosammarco
Salve ragazzi in un immobile , l'impianto e stato eseguito , nel seguente modo . Fase prese da 4 mmq , Fase luce da 2,5 mmq e neutro in comune da 6mmq , volevo installare due differenziali uno per il circuito prese e l'altro per il circuito luce , ma essendo che il neutro e in comune intervengono di conseguenza sono costretto ad installare un unico differenziale , avete una soluzione da premettere che la tubazione e intasata .
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 20:56
da Giovepluvio
Se non puoi separare i circuiti non vedo quale soluzione potrebbe esserci.
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:13
da rosino
Sfila il neutro da 6 e mentre lo fai lo usi come sonda per inserirvi due neutri da 4 e 2,5
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:14
da angelosammarco
i cavi non si muovono per nessun motivo tubazione rigida e da 12
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:18
da attilio
Perché vuoi mettere due differenziali?
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:22
da angelosammarco
Perche spesso scatta senza mai trovare il problema perché scatta quando gli fa comodo
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:26
da rosino
Allo stato attuale non puoi fare molto.
Potresti considerare di ricablare tutto l'impianto.
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:35
da attilio
Che sezione ha il cavo di terra?
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:49
da angelosammarco
il cavo di terra 4 mmq
Re: Differenziali che scattano

Inviato:
10 apr 2014, 21:52
da guzz
ma non sono sezioni esagerate?