3 DGL O DG ?

MessaggioInviato: 14 apr 2014, 15:34
da kitty
Buonasera a tutti ;-)
vi sottopongo un quesito relativo alla CEI 0-21 e in particolare:
Il DG unico separa l’intero impianto Utente dalla rete BT del Distributore a valle del punto di connessione ed è consentito installare fino al massimo di 3 DGL...In una situazione relativa ad un nuovo edificio condominiale, in cui:
- i contatori sono disposti a base scala ed è necessario porre una protezione per il montante perché la distanza è maggiore di 3 metri essendoci ovviamente più piani;
- ogni contatore alimenta l'appartamento e la cantina;
- per ciascun appartamento è previsto il fotovoltaico;
vi presento le due soluzioni progettuali che ho pensato:
soluzione 1: protezione a base scala con magnetotermico (linea protetta dai contatti indiretti quindi nessun differenziale) che costituisce il DG. il montante arriva al quadro d'appartamento sul quale si attesta il fv e una linea protetta con magnetotermico scende ad alimentare la cantina.
soluzione 2: tre DGL a base scala quindi liena montante appartamento, linea cantina e arrivo fotovoltaico.
Secondo voi, in un caso come questo, è preferibile un DG unico o 3 DGL?
Grazie a tutti O_/

Re: 3 DGL O DG ?

MessaggioInviato: 14 apr 2014, 15:38
da rosino
Io opterei per un unico dispositivo alla base del montante; in tal modo hai un controllo degli interruttori direttamente all'interno dell'appartamento.
Inoltre hai meno cavo per il circuito del fotovoltaico che probabilmente avrà una sezione maggiore rispetto al circuito della cantina.
Se poi vuoi risparmiare sul cavo cantina metti il relativo interruttore nel centralino alla base del montante; così hai la soluzione di mezzo con 2 DGL :mrgreen: