Pagina 1 di 2

Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 18:19
da step46
Salve a tutti
Sono un installatore con poca esperienza, devo illuminare il perimetro d una piscina privata
Interrata,6x4x1,5 mt, e' fattibile installare 10 segnapasso incassatti nel cemento alimentati a 220 V con protezione differenziale 30mA?
Segnapasso montano lampade a led gu10, dal bordo piscina distano circa 1mt quindi nella zona 1 x la normativa, sono in alluminio con vetro abbastanza spesso e una cornice in acciaio che chiude il tutto.

Re: illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 18:45
da andreandrea
Se i segnapasso hanno un grado di protezione almeno pari a IPX5 e se le condutture sono idonee, direi che va bene.

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 20:20
da step46
Il grado IP dovrebbe essere X4 o X5 nn ricordo bene,
Le tubazioni sono corrugati per impianti elettrici
I segna passo sono divisi in 2 gruppi da 5 elementi
Ogni gruppo a gli elementi collegati in serie tra loro e al centralino d comando con un cavo 3g1,5
Per uso esterno.

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 16:21
da ferri
Personalmente direi di No
art. 702.55.4 della della 64-8 per le piccole piscine prescrive
...Per le piccole piscine, dove non è possibile installare apparecchi di illuminazione al di fuori della zona 1, tali apparecchi sono permessi nella zona 1 solo se sono installati fuori dalla portata di mano (cioè 1,25 m dal limite della zona 0) e sono protetti mediante:
- SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
- un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5); oppure
- separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un isolamento almeno di classe Il od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione contro gli urti meccanici di media severità.

a memoria poi richiede anche certificazione del prodotto secondo norma specifica
ciao

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 17:21
da rosino
Purtroppo è come ti dice Foto Utenteferri
A 230V in zona 1 non puoi installarli.

Volendo rientrare nella categoria "piccole piscine" devi distare almeno 1,25 mt dalla zona 0

P.S.
Per “piccola piscina” si intende una piscina in cui non esiste una zona 2, quindi una piscina all'aperto non ricade in tale definizione.

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 17:31
da elettro
Anche senza il riferimento normativo...io non li avrei consigliati in quelle condizioni, si può girare sul SELV

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 18:16
da andreandrea
Mi spiace aver dato un'informazione sbagliata.
Avevo letto l'articolo 702.55.4, ma l'avevo letto male. :roll:

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 18:18
da rosino
Mai paura, abbiamo risolto tutto e subito :ok: .

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 19:23
da step46
Questi faretti sono gia' installati purtroppo
E' possibile per ridurre i rischi portare il circuito a 12V?
Che trasformatore devo usare?

Re: Illuminazione adiacenze piscina

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 19:27
da posta10100
step46 ha scritto:montano lampade a LED gu10,

step46 ha scritto:I segna passo sono divisi in 2 gruppi da 5 elementi
Ogni gruppo a gli elementi collegati in serie tra loro e al centralino d comando con un cavo 3g1,5


Ma le lampade GU10 sono a 230V, come fanno ad essere in serie?

O_/