DIFFERENZIALE PER LAMPADE A REATTORE ELETTRONICO
PER LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI PER LAMPADE CON REATTORE ELETTRONICO DEVONO ESSERE UTILIZZATI DIFFERENZIALI DI TIPO "A" O DI TIPO "AC"
GRAZIE IN ANTICIPO
GRAZIE IN ANTICIPO
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
In teoria non dovrebbe sussistere il problema, almeno che il numero direattori non sia molto alto...
In questo caso il modo migliore per scongiurare gli scatti intempestivi è quello di dividere il circuito in più linee, ognuna protetta da un differenziale, riducendo così la corrente differnziale su ogni singolo dispositivo
boobie80 ha scritto:quindi lei per proteggere una blindoluce che alimenta una decina di lampade elettroniche 2x58w che differenziale utilizzerebbe????
Un differenziale di tipo AC immunizzato dai disturbi.
E COME FACCIO A IMMUNIZZARLO DAI DISTURBI??
E COME FACCIO A "VEDERE COSA BUTTA FUORI"??