Pagina 1 di 1

Dubbio UNI EN 12464-1

MessaggioInviato: 14 mag 2014, 16:42
da Generalsolar
Buonasera a tutti,

devo fare un progetto illuminotecnico per due edifici, di circa 1000m² ciascuno, di un'azienda che realizza mattoni:

- Edificio 1: in questo edificio saranno installate due macchie per il carico e lo scarico dei materiali;
- Edificio 2: in questo verrà installata una macchina per il carico e lo scarico di materiali e mattoneria, pressa e colorazione.

Il mio dubbio sta nel determinare il livello di illuminamento medio da realizzare. La norma UNI EN 12461-1, per il settore "Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo e mattoni" individua 4 tipi di interno o attività:

A) Asciugatura: Em 50 lx;
B) Preparazione dei materiali, lavori al forno e miscelatori: Em 200lx;
C) Lavorazioni generiche alle macchine: 300lx.

Secondo voi è corretto se, per entrambi gli edifici applico il caso B, oppure devo assumere "lavorazioni generiche alle macchine" e quindi realizzare un illuminamento medio di 200lx?

Vi ringrazio in anticipo. O_/ O_/ O_/

Re: Dubbio UNI EN 12464-1

MessaggioInviato: 14 mag 2014, 17:48
da perindsako
Ciao, se puoi, individua le Task Area, cioè dai i 200lx come illuminazione generica, a parte per le aree da te citate e presenti nella norma che devono essere individuate all'interno dello stabilimento anche per ridurle dove c'è l'asciugatura e/o altre aree dove i 200lx non sono necessari.

Re: Dubbio UNI EN 12464-1

MessaggioInviato: 15 mag 2014, 12:19
da Generalsolar
perindsako ha scritto:Ciao, se puoi, individua le Task Area, cioè dai i 200lx come illuminazione generica, a parte per le aree da te citate e presenti nella norma che devono essere individuate all'interno dello stabilimento anche per ridurle dove c'è l'asciugatura e/o altre aree dove i 200lx non sono necessari.


Grazie... :ok: