Pagina 1 di 1

Distanza tra pompa e condensatore

MessaggioInviato: 20 mag 2014, 17:58
da Paolo4
Buonasera,
devo collegare una pompa sommersa monofase da 1,95 kW (8,8 A).
Dalla pompa esce un cavo da 4x1,5 mmq lungo circa 10 m che va in una scatola di collegamento dove si trova il condensatore da 450 V-31,5 microF.
Vorrei chiedervi se fosse possibile eliminare la cassetta, giuntare il cavo e spostare il condensatore all'interno del quadro di alimentazione posto a circa 50 m dal motore.
Grazie

Re: Distanza tra pompa e condensatore

MessaggioInviato: 21 mag 2014, 0:01
da SerTom
Non usare conduttori inferiori ad 1.5mmq ... e vai tanquillo !

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Distanza tra pompa e condensatore

MessaggioInviato: 21 mag 2014, 0:29
da MassimoB
Dipende come hai intenzione di fare la giunta e la situazione in cui è effettuata la stessa, con maggiori dettagli sarebbe più semplice esserti di aiuto O_/

Re: Distanza tra pompa e condensatore

MessaggioInviato: 21 mag 2014, 7:39
da Paolo4
Grazie per le risposte.
La giunta avrei intenzione di farla dentro una cassetta ATEX con ingresso tramite opportuni pressacavo, la cassetta vorrei posizionarla a pochi metri dal motore e da qui partire con un cavo di sezione superiore (devo ancora valutare la sezione ma penso di prevedere un cavo da 2,5 o 4 mmq).

Re: Distanza tra pompa e condensatore

MessaggioInviato: 21 mag 2014, 9:12
da gioca21
Paolo4 ha scritto:La giunta avrei intenzione di farla dentro una cassetta ATEX ...
Ti sei dimenticato di fornire qualche dettaglio utile?