Pagina 1 di 2
Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 16:55
da simp
Ciao a tutti.
Devo effettuare la misura di terra in un edificio in cui è presente, per le parti comuni, l'alimentazione tramite cabina MT/BT e quindi sistema TN-S.
La verifica della resistenza di terra, dato che l'edificio è in città e quindi non c'è la possibilità di sistemare i dispersori ausiliari, come si può eseguire?
Grazie.
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 16:57
da rosino
Prova a vedere se Enel dichiara l'impianto di terra globale.
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 17:04
da simp
In questo caso (terra globale) come si prosegue?
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 17:17
da esisnc
Non si deve fare niente altro perché se l'impianto di terra viene dichiarato in terra globale il suo valore di resistenza di terra risulta automaticamente coordinato con la corrente di guasto a terra in MT e del tempo di intervento delle protezioni per il rispetto dei valori ammissibili delle tensioni di passo e contatto.
In pratica è come un unico enorme impianto di terra costituito da tutti gli impianti di terra dei vari utenti che risultano interconnessi tra di loro dalle calze dei cavi MT del Distributore.
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 17:20
da simp
E se invece non lo è?
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 17:24
da rosino
Devi trovare il modo di fare la misura....
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 17:30
da esisnc
.........ti fai la misura tradizionale della resistenza di terra con il metodo voltamperometrico stendendo centinaia di metri di cavo per posizionare correttamente le sonde di corrente e di tensione.........
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 18:28
da Mike
Oppure passi alla misura delle tensioni di passo e contatto.
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 18:50
da Electro
simp ha scritto:...l'edificio è in città...
Terra globale!
Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S

Inviato:
21 mag 2014, 22:12
da rosino
Deve essere enel però a dichiararla