Pagina 2 di 3

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 26 mag 2014, 13:48
da andreandrea
FABIO280385 ha scritto:I> 30 t 12
I>> 250 t0,43
I>>> 600 t 0,05
Io> 2 t 0,38
I>>70 t 0,1
Vso 2 limete 1 60 limite 2 120
Vso5 limite 1 60 limite 2 250

Visto che hai preso 100/100 all'esame di stato dovresti sapere che le unità di misura non sono facoltative.

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 30 mag 2014, 23:00
da FABIO280385
ciao mi è arrivato il libro dove studiare tutto quello che mi serve , con gli esercizzi . per il momento vi ringrazio per tutte le informazioni date . O_/

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 1 giu 2014, 1:11
da attilio
FABIO280385 ha scritto:con gli esercizzi

in altri mille casi, mai avrei posto l'accento su un errore così insignificante, ma l'aver letto in precedenza per ben due volte nella stessa discussione il tuo desiderio di mettere i puntini sulle "i" circa la tua preparazione, mi ha portato spontaneamente a farlo.

FABIO280385 ha scritto:premetto che sono diplomato e ho una discreta preparazione


FABIO280385 ha scritto:ho un diploma di tecnico delle industrie elettriche con valutazione 100 /100 per precisare la mia preparazione


Si tratta di una stupidaggine, magari solo di un problema con la tastiera del PC.
Più in generale, secondo me, "gli altri" si fanno un'idea di noi per quello che scriviamo, per i concetti che elaboriamo e per gli esempi che portiamo, oltre ovviamente anche in relazione alla forma con cui lo facciamo.

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 2 giu 2014, 17:09
da FABIO280385
un elettricista non si valuta con gli errori ortografici [-X

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 2 giu 2014, 17:30
da MassimoB

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 2 giu 2014, 18:26
da attilio
FABIO280385 ha scritto:un elettricista non si valuta con gli errori ortografici

non ti sto valutando come elettricista, né lo sto facendo in generale, ma da uno che tiene a sottolineare il suo voto di 100/100 e la sua preparazione, non ci si aspettano errori così marchiani di italiano
il voto del diploma non è (o non dovrebbe essere) ristretto a quelle quattro o cinque materie tecniche specialistiche, ma "globale"
sei stato tu a volere sottolineare il tuo "massimo dei voti", poi sicuramente nelle materie tecniche saprai il fatto tuo, non lo metto in dubbio

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 2 giu 2014, 23:27
da FABIO280385
scusate mi è arrivato il libro ho visto 2 esercizi , mi parla del relè 50 o 51 per massima corrente .
enel
U= 20kv
Icc mt = 12,5 kVA
Neutro compensato
Corrente di guasto verso terra 50 A t = >10 s
I>> = <250 A t = <0,5 s
I>>> = <600 A t= <0,12 s
Io> = 2 A t= 0,17 s

TRASFORMATORE
Pn = 630 kVA 20000/400V ( m=50)

Ucc = 6%
In1 = 18,2 A
In2 = 910 A

Icc bt = 12,2 kA al primario è 304 A
Icc minima al secondario riportata al primario = 142,5 A

Corrente di inserzione TR = 10In1 = 182 A t = 0,26 s

TARATURA PROTEZIONI
I>> = 170 A t = 485 ms come si ottiene 170? si dovrà moltiplicare la In1 * ??? o come??
I>> = 500 A t = 120 ms 500>1,3*304= 395,2 A da dove si ricava 1,3 ??
Io> = 2 A t = 150 ms

secondo me c' è già un errore la I>> = 500 A DOVREBBE ESSERE LA I>>> GIUSTO ?????
poi continua cosi

I>>> = ( 500A ) > 0,7*182 = 127,4 A
dice che è dimensionata per non intervenire con la corrente di inserzione del TR
I>> = (170A )<142,5 A
dice che è per intervenire per il corto circuito sul secondario.
perché mette < ???
I>>= (170A)>0,7*182A = 127,4 A

vorrei sapere da dove si ricava (0,7) per fare 0,7*182=127,4 A ?
può essere la scala di regolazione ?

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 3 giu 2014, 7:51
da FABIO280385
Ho sbagliato dove ho scritto In * !! volevo mettere Icc minima cioé 142,5A ,
Sicuramente 170A é il risultato della seguente formula 142,5*1,2

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 3 giu 2014, 8:25
da MASSIMO-G
La I>>> deve essere maggiore di 0.7 volte la corrente di inserzione (vedi allegato F guida CEI 11-35) da quello deriva quella relazione, però prima di guardare gli esempi leggiti i capitoli prima, a proprosito che libro è?

Re: Come tarare gli interruttori per media tensione

MessaggioInviato: 3 giu 2014, 12:29
da FABIO280385
Il libro é CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT / BT
ho letto i capitoli prima ma non mi parla che la I >>> é la corrente di inserzione del TR *0,7