posizione DDI in impianto fotovoltaico
Ciao a tutti del forum, ho un problema con un tecnico enel, un cliente ha fatto un adeguamento degli inverter alla CEI 0-21 togliendo il trafo bt/bt su un impianto di 50 kW collegato in bt, ho modificato lo schema unifilare ma il tecnico enel mi chiede di cambiare il posizionamento del contatore produzione M2 che attualmente si trova a valle del DDI (riferimento flusso energia da enel) spostandolo a monte, poiché sostiene che se interviene il DDI essendo in telelettura loro lo vedono come guasto, io ho affermato che la CEI 0-21 richiede i l contatore più vicino possibile agli inverter ma lui è inflessibile. Secondo voi la richesta è corretta e risulta scritta da qualche parte?
(se vedete anche la fig. 6.1 pag. 113 della guida blu tne 15 è uguale al mio schema inviato)