Pagina 1 di 1

Quadro elettrico alluvionato

MessaggioInviato: 29 mag 2014, 19:42
da harplayer
Salve a tutti,

a casa di mio padre, costruita nel 2008, c'è stata un'inondazione di un fiume vicino che ha sommerso il quadro elettrico, questo è successo nel 2011.
Il quadro elettrico è stato completamente sommerso, ma non è stato sostituito in quanto funzionante.
Adesso mi è venuto un dubbio, gli interruttori differenziale e magnetotermico secondo voi funzionano ancora?

Grazie in anticipo delle risposte!

Re: Quadro elettrico alluvionato?

MessaggioInviato: 29 mag 2014, 19:47
da 6367
be' una controllativa ai differenziali sarebbe necessaria, anzi li cambierei....

Re: Quadro elettrico alluvionato

MessaggioInviato: 29 mag 2014, 20:03
da attilio
Io cambierei tutto.
Si tratta di immersione permanente e prolungata e di successivo asciugamento spontaneo.
Non sai che depositi si siano formati sulle varie parti critiche degli interruttori, puoi limitarti a controllare e pulire i morsetti e le parti a vista, ma l'acqua sarà penetrata all'interno e se aprissi gli interruttori per controllare potresti ugualmente buttarli perché non puoi richiuderli.

Di quanti e di quali apparecchi parliamo? Se non è un quadro da 72 moduli (realmente montati) fai prima a sostituirli e dormire tranquillo.
Di riflesso mi chiedo però, in che stato sia il resto dell'impianto.