Pagina 1 di 1

Perdite di carico

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 10:53
da Casarol
Buon Giorno a tutti, io dovrei fare una verifica su un impianto elettrico per verificare se vi sono sulle linee diciamo principali, delle perdite di carico...
Che tipo di verifica potrei fare? :lol:

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 11:00
da admin
Misurare la tensione all'inizio ed alla fine della linea. Le perdite di carico, come dici tu con una terminologia imprecisa più comune in idraulica, sono cadute di tensione, inevitabili, che devono essere contenute entro limiti prefissati. Generalmente la caduta di tensione non deve essere superiore al 4% della tensione all'inizio della linea.

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 12:01
da Casarol
Mi scuso, ma allora non posso verificare il motivo per cui ad esempio su un impianto che alimenta un'utenza, parte 100 e arriva 90?
Sono d'accordo sul discorso della caduta di tensione, ma non ci possono essere motivi legati al sottodimensionamento del mio cavo?

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 12:29
da admin
I motivi dell'eccessiva caduta nel funzionamento a regime ed in assenza di guasti sono esclusivamente dovuti al sottodimensionamento del cavo rispetto al carico che deve essere alimentato. Il cavo va dimensionato in modo da portare la corrente di impiego ed avere una caduta inferiore a quella massima ammessa.

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 15:17
da Casarol
Io ho unao strumento che mi fa un po' una verifica su quello che è l'andamento della tensione all'interno del mio circuito.
Pensa che potrei utilizzarlo per verificare eventuali cadute di tensione sull'impianto??

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 15:32
da admin
Che strumento è? E che circuito devi analizzare? Per misurare la caduta su linee basta un voltmetro. Si misura all'inizio della linea ed alla fine. La caduta è la differenza tra la tensione di ingresso e quella d'uscita. Stop.Che cosa tu abbia in mente non riesco proprio ad immaginarlo.

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 16:36
da Mike
Ti riferisci per caso ad eventuali dispersioni verso terra?

MessaggioInviato: 24 apr 2007, 17:13
da conte.gio
Mike ha scritto:Ti riferisci per caso ad eventuali dispersioni verso terra?

... sì, infatti... secondo me c'è un equivoco di fondo: cosa intendi di preciso per perdita di carico?
Hai fatto un esempio: parte 100 e arriva 90... visti i numeri che hai usato mi viene il dubbio che tu non parlassi di tensione.

MessaggioInviato: 25 apr 2007, 11:42
da GECA62
:o salve,
l'impiantistica non si inventa,va capita e seguita. Se puoi , sii più chiaro, se credi che sia una dispersione verso terra allora non hai un differenziale? se la V da 100 diventa 90 allora hai l'impianto sottodimensionato oppure hai un carico inserito in serie alla portante,se sei solo incuriosito dalla cosa cerca qualche nozione che ti permetta di capire come programmare una linea elettrica in base alla lunghezza, tensione d'esercizio, tipologia delle utenze,posa dei cavi, ecc.
Comunque.....Buonlavoro