Pagina 1 di 4
LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 12:56
da Corsari
Ciao
all'interno di mobili da esposizione in legno si possono installare led?
Il led in questione ha una base in alluminio ed e è comunque posto all'interno di un apparecchio (non è led nudo e crudo).
L'apparecchio non ha il simbolo della F nel triangolo.....
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 13:10
da marco438
Per dare una risposta esauriente sarebbe utile conoscere le esatte caratteristiche di quei led.
Il corpo in alluminio e' solitamente un dissipatore di calore e, come tale, non va molto d'accordo con prodotti infiammabili, tuttavia................
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 13:17
da Corsari
Credevo che la F nel triangolo era caratteristica richiesta per il tipo di installazione
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 13:37
da Corsari
led type 2835-02
220 V / 10 W
6000 K
MARCATO CE
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 15:04
da rosino
La vecchia CEI 34-21 (ottava edizione) con quel simbolo indicava che la lampada era installabile si superfici normalmente infiammabili, ovvero legno con spessore maggiore a 2 mm.
Ora è cambiato il simbolo, nel senso che il corpo illuminante è idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili a meno che non riporti il simbolo seguente:

- Simbolo-non-idoneo-posa-sup-combust.jpg (3.51 KiB) Osservato 6942 volte
Immagino quindi che quella lampada sia antecedente al 2009.
Visto che parli di esposizione è inoltre da valutare che tu non sia in ambiente a maggior rischio in caso di incendio; in tal caso è da verificare anche il grado di protezione della lampada.
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 15:32
da Corsari
L'apparecchio è del 2014 (comprato ieri).
Essendo luogo a maggior rischio in caso di incendio del tipo 02 non ho prescrizoni per il grado IP (così mi pare di ricordare).
comunque quel simbolo non c'è......quindi il materiale lo ritengo idoneo.
Anche se mi parrebbe più giusto mettere un simbolo quando una prodotto è ok non quando un prodotto non è idoneo
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 17:06
da rosino
.... di tipo 02 non saprei dirti cosa intendi.
Gli ambienti a maggio rischio in caso di incendio sono di 3 tipi:
- per l'elevato affollamento o tempo di sfollamento o elevato danno a md animali e cose (751.03.2)
- per strutture portanti combustibili (751.03.3)
- per carico d'incendio (751.03.4)
Se sei nell'ultimo caso l'art. 751.04.5 prescrive corpi illuminanti con grado di protezione almeno IP4X
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 17:13
da rosino
Quello di cui abbiamo parlato nel post precedente è ripreso anche nell'allegato 559A della 64-8/5
Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 17:21
da MassimoB
Corsari ha scritto:L'apparecchio è del 2014 (comprato ieri).
Spero non sia un made in Cina

Re: LED nei mobili

Inviato:
2 giu 2014, 17:33
da Corsari
Claro che si.
Ma non bisogna avere preconcetti, se ha tutte le caratteristiche no problem.
Unico dubbio e che non mi mettono da nessuna parte il grado IP.