Pagina 1 di 2

Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 6 giu 2014, 15:07
da glt76fba
salve ho un quesito da porvi e spero di avere una risposta!
sto facendo un lavoro ad una villa dove ce' un quadro elettrico principale in u n garage ed e' composto cosi' generale mt 4 poli poi sotto di esso ci sono i generali differenziali che vanno a fare i quadri di piano, sotto a questo generale parte una linea che va diretta ad un altro quadro a circa 70 mt di distanza che gestisce il pozzo e ce' un inverter che modula la pompa! noi abbiamo dovuto aggiungere il neutro che mancava per collegare gli interruttori delle luci e prese della casa attrezzi e prima questo neutro era fatto con il centro stella del trasformatore che fa la pompa perche essa e' trifase 220 V! i quadri sono in plastica e volevo sapere se devo mettere un differenziale al quadro del garage per proteggere i 70 metri di linea oppure nopn ce' bisogno e devo metterlo solo al quadro della casa attrezzi dove e' la pompa? perche parlando con un ingegnere mi ha detto che non ce' bisogno del differenziale perche i quadri sono in plastica! vorrei delle delucidazioni grazie! saluti fabio

Re: differenziali magneto termici su quadri

MessaggioInviato: 6 giu 2014, 15:20
da Mike
Le masse vanno protette dai contatti indiretti. La protezione la ottieni in vari modi:
- con dispositivi differenziali e impianto di terra
- doppio isolamento
- separazione elettrica
- ecc.

La linea montante che va al capanno degli attrezzi mi pare che sia già protetta da differenziale, per cui non ne servirebbero altri a valle, almeno che non si vuole ottenere una selettività.
Se non ci fosse il differenziale a monte, la conduttura e il quadro a doppio isolamento sono già protetti dai contatti indiretti per costruzione. Attenzione però, un quadro in "plastica" non significa nulla, deve essere dichiarato dal costruttore a doppio isolamento con l'apposizione del simbolo dei 2 quadrati concentrici.

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 6 giu 2014, 17:17
da ligabue
qual è la potenza impegnata al contatore?

saluti

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 6 giu 2014, 21:41
da 6367
Attenzione però, un quadro in "plastica" non significa nulla, deve essere dichiarato dal costruttore a doppio isolamento con l'apposizione del simbolo dei 2 quadrati concentrici.


E se il simbolo del doppio isolamento non c'è che si fa?

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 6 giu 2014, 21:55
da attilio
ce lo si ricama da soli con la punta delle forbici, no? :mrgreen:

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 7 giu 2014, 2:18
da Mike
6367 ha scritto:E se il simbolo del doppio isolamento non c'è che si fa?


Lo valuti e ti assumi il rischio :mrgreen:

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 7 giu 2014, 17:17
da glt76fba
il differenziale l'ho messo nella casa attrezzi dove ce' la pompa, ma al garage la linea parte da sotto un 4poli mt senza differenziale e a valle di esso ci sono i differenziali dei piani appartamenti! il differenziale nel garage per proteggere i 70 metri di linea va messo! i quadri sono di plastica da incasso abbastanza vecchiotti non so' se siano a doppio isolamento!

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 7 giu 2014, 20:19
da elettro
<< il caso è quello dove il committente vuoel la botte piena e la moglie ubriaca>>... se non hai contezza del II isolamento proponi nuovi quadri, altrimenti certifica quello che è in regola.

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 9 giu 2014, 9:48
da glt76fba
si ma io volevo sapere se serve il differenziale sulla linea che porta corrente alla casa attrezzi, perche parlando con un ingegnere mi ha detto che se i quadri sono di plastica non ce' bisogno del differenziale, io lo ho sempre messo invece per proteggere la linea!

Re: Differenziali magnetotermici su quadri

MessaggioInviato: 9 giu 2014, 9:52
da elettro
I quadri in plastica, non sono un riferimento scontato del II isolamento, anche se ragionevole pensarlo. Il costruttore del quadro stesso certifica nel fascicolo tecnico questa caratteristica.