Pagina 1 di 3
Inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:23
da NiKiTiS
ciao a tutti.. volevo porre il mio dubbio.
devo collegare un alimentatore stabilizzato per alimentare una striscia led .
all'alimentatore bisogna portare sui suoi morsetti l'alimentazione 220 V e al "secondario" sono presenti i morsetti dei 12 volt.
se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase per accendere e spegnere l'alimentatore che succede?
io ho provato ed è saltato il fusibile interno dell'alimentatore con uno bello scoppio inoltre è saltato il salvavita in casa. qualcuno può spiegarmi bene il fenomeno? grazie in anticipo per le riposte!
Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:29
da gill90
In teoria non dovrebbe fare differenza. Ma perché hai messo un interruttore dalla parte della 220? Non potevi metterlo nella parte in bassa tensione?
Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:32
da MassimoB
Temo che l' errore commesso sia un' altro.

Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:32
da Pierluigi2002
all'alimentatore bisogna portare sui suoi morsetti l'alimentazione 220 V
1) La tensione 230 V
io ho provato ed è saltato il fusibile interno dell'alimentatore con uno bello scoppio inoltre è saltato il salvavita in casa.
2) Non è che hai fatto il collegamento 230 v sul secondario ?
Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:34
da MassimoB
gill90 ha scritto:Non potevi metterlo nella parte in bassa tensione?
Anche no

Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:40
da lillo
NiKiTiS ha scritto:se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase
ma perché?
Re: inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:44
da gill90
Che mona, non ho letto unipolare e ho pensato a un interruttore di quelli comuni in bassa potenza...

Re: Inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:49
da NiKiTiS
nn so come si fanno le citazioni in questo forum quindi con un'unica risposta cerco di rispondere a tutti.
allora il collegamento sono per certo di averlo fatto in alta tensione ho collegato pure la messa a terra.
volevo capire se il problema fosse stato il mio nell'avere collegato l'interruttore nel neutro invece della fase oppure fosse stato un problema dell'alimentatore (cinese )
Re: Inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:51
da NiKiTiS
Re: Inversione fase neutro interruttore

Inviato:
11 giu 2014, 19:54
da gill90
Mah, in teoria non dovrebbe farti quell'effetto lì, sempre se hai fatto tutto correttamente. Anche se effettivamente 3€ di alimentatore non sono proprio una garanzia!
