Pagina 1 di 1

Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

MessaggioInviato: 18 giu 2014, 9:12
da Corsari
Sto progettando l’impianto elettrico in una cucina a gas che ricade nel 12 aprile 1996 ma non è soggetta a CPI essendo sui 70 kW termici.
Rientro nella casistica citata al punto 4 del decreto sopra citato.
Nel decreto si dice “L'accesso puo' avvenire direttamente dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione incendi.”

Chiarimento …. Ma c’è un errore sarà il sistema di rivelazione fughe gas…..o devo mettere due rivelatori uno gas per bloccare l’elettrovalvola e uno di fumo per sbloccare la porta?Grazie

Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

MessaggioInviato: 18 giu 2014, 9:35
da rosino
Io l'ho sempre intenso come rivelazione incendi.
Se la tua cucina è a norma per le fughe gas avrai l'aerazione filosoffitto o pavimento

Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

MessaggioInviato: 18 giu 2014, 9:48
da Corsari
Ma anche l'elettrovalvola la fai chiudere dal rivelatore di fumo?
Se c'è fumo ormai siamo al limite dell'esplosione.....e poi nella valutazione atex si parla di rivelatore fughe gas e non di fumo.....

Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

MessaggioInviato: 18 giu 2014, 10:02
da rosino
La regola tecnica di cui parla cita il comando del gas solo per impianti inseriti nel locale di consumazione dei pasti.
L'atex è un'altra faccenda, comunque la valutazione riguarderà la linea di adduzione gas considerando gli apparecchi nuovi e quindi marchiati CE.

Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

MessaggioInviato: 18 giu 2014, 10:16
da Corsari
Si è vero ma chi ha fatto il progetto dell'impianto gas mi ha messo l'elettrovalvola asservita alla centrale fughe gas.
Quindi mi pare di dedurre che dovrò avere due rivelatori .... uno per le fughe gas e uno per l'impianto rivelazione fumi....