Pagina 1 di 1

carichi sulla rete MT

MessaggioInviato: 21 giu 2014, 9:31
da StellaTriangolo
Salve, ma sulla rete Mt dove siamo in presenza di tre fili, i carichi sono sempre equilibrati? E se si, perché lo squilibrio presente sulla BT, cioè sul secondario del TR triangolo-stella 20000/400 non si ripercuote sulla MT?

Re: carichi sulla rete MT

MessaggioInviato: 21 giu 2014, 15:22
da fpalone
Ciao,
sulla rete MT (in italia esercita principalmente a neutro compensato), ed in generale su tutti i sistemi trifase a tre fili, i carichi possono comunque essere squilibrati. La differenza con la BT (ed in genere con i sistemi eserciti con neutro a terra) è che nelle linee di quest'ultima i carichi possono prelevare
una componente omopolare di corrente, mentre nel caso della MT ciò non è possibile.
In pratica in MT le tre fasi possono anche trasportare correnti diverse tra loro in modulo, ma la loro somma è in via di principio nulla.

Re: carichi sulla rete MT

MessaggioInviato: 22 giu 2014, 12:53
da StellaTriangolo
Ok,ma il dubbio mi era venuto pensando al sistema di misura dei clienti MT che viene realizzato mediante l'inserzione ARON. poiché viene misurata sia l'energia attiva che quella reattiva, se il carico è squilibrato, la misura della potenza reattiva non sarebbe attendibile.