Salve,
devo realizzare l'impianto elettrico di un bar e vorrei attenzionare la parte relativa alla cucina.
Nella cucina e' presente un piano cottura a gas da circa 15 kW e delle attrezzature elettriche tutte monofase con il massimo assorbimento (piastra) da 16A. (presa schuko)

Il luogo, a detta del committente e' un luogo ordinario, a me questa classificazione sembra corretta.

La domanda che vi pongo e' la seguente:
Esiste l'obblogo di installare prese CEI interbloccate?
Io vorrei mettere prese uso civile da 16A schuko.

Non ho problemi di ICC sulle prese.
cosa mi sfugge?

Grazie.

Re: Cucina BAR < 35 kW

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 11:25
da Mike
studiocampo ha scritto:Esiste l'obbligo di installare prese CEI interbloccate?


No.

studiocampo ha scritto:Io vorrei mettere prese uso civile da 16A schuko.


Ok, sempre che non ci siano attrezzature che abbiano necessità di prese industriali.

studiocampo ha scritto:Non ho problemi di ICC sulle prese.
cosa mi sfugge?


Nulla.