Pagina 1 di 3

CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 16:39
da voltamper
Ciao a tutti, ho fatto un progetto due mesi fa per un cliente con una potenza impegnata di 15 kW, ora per una nuova apparecchiatura deve fare un aumento a 35 kW, io avevo definito il Pdi degli interruttori considerando in partenza una Icc= 10 kA come da CEI 0-21, ora dovrei rivedere il tutto considerando Icc=15 kA?

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 16:54
da gjkfriend
Direi di sì. Attendiamo conferme.

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 17:05
da MassimoB
Si infatti al punto 5.1.3 la norma specifica che
le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 17:24
da sirimp
Ciao.
Nel caso di intervento (sostituzione dei componenti del centralino) su un impianto monofase esistente da 3 kW la Icc deve essere adeguata e quindi il Pdi deve essere 6kA o posso installare nuovamente interruttori con Pdi da 4,5kA (fornitura esistente e non modificata)?

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 18:03
da voltamper
MassimoB ha scritto:Si infatti al punto 5.1.3 la norma specifica che
le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione

Ok però da un punto di vista del buonsenso, poiché i dati della CEI 0-21 sono "da tabella" si potrebbe anche non considerarla nel caso specifico, linea finale, cabina enel distante ecc. non penso che realmente si abbiano 15 kA e pertanto per non cambiare alcuni interruttori messi due mesi fa' si potrebbero considerare ancora i 10 kA naturalmente non considerando la CEI 0-21, cosa ne pensate?

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 23 giu 2014, 18:14
da MassimoB
La CEI 0-21 va seguita così come è non credo vi siano alternative.

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 24 giu 2014, 8:38
da voltamper
MassimoB ha scritto:La CEI 0-21 va seguita così come è non credo vi siano alternative.

Mah, io non sono così rigido nel seguire le norme CEI, specialmente quando danno valori "tabellati" che non sempre corrispondono alla realtà dei fatti; anche perché si può farne a meno, basta assumere una posizione progettuale specificata e regolarsi di conseguenza. Naturalmente seguire la norma ci toglie tante castagne dal fuoco però a volte sminuisce anche la figura del progettista

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 24 giu 2014, 9:12
da MassimoB
La CEI 0-21 come la CEI 0-16 sono norme approvate dall' AEEG e devono essere seguite così come sono infatti a differenza delle altre norme, essendo obbligatorie, sono scaricabili gratuitamente sul sito del CEI.
Saluti

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 24 giu 2014, 10:04
da attilio
A prescindere dalle corrette valutazioni di Massimo, non capisco il tuo discorso voltamper, o meglio non lo seguo quando dici:
voltamper ha scritto:linea finale, cabina enel distante ecc. non penso che realmente si abbiano 15 kA e pertanto per non cambiare alcuni interruttori messi due mesi fa' si potrebbero considerare ancora i 10 kA

Non lo penso neanche io e questa è la premessa,
ma ammesso che tu ti assuma la responsabilità di non seguire la RTC, pur avendo le dovute esperienze in merito, non puoi "pensare", non puoi scrivere nel progetto che "penso che la Icc nel PdC sia inferiore a...", puoi al più chiederne il valore ad Enel o chi per lei.
Forse è un'ovvietà la mia, ma da come avevi scritto si poteva fraintendere.

Re: CEI 0-21 o no?

MessaggioInviato: 24 giu 2014, 10:29
da voltamper
Ok Attilio, naturalmente è da verificare con un dato da chiedere all'ente distributore